E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 99 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: LAUNCHXL-F2800137: 在测试自己的2800137工程时,发现了dsp跑飞的现象,请问可以有哪几种手段来定位
xinchao ju
谢谢您的回复。最近我测试了以下,发现中断程序是进入了死循环,不过原因不太明白。 当我用epwm5模块来触发中断和ADC采样时,ADC_getInterruptStatus(MYADC0_BASE, ADC_INT_NUMBER1)一直无法清零,导致程序在while(ADC_getInterruptStatus(MYADC0_BASE, ADC_INT_NUMBER1) == FALSE) {}这里死等采样结束;而如果我才用cputimer0来 触发中断和ADC采样,就不会出现这个死循环的问题,请问这个大概是什么原因…
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: LAUNCHXL-F2800137: 咨询一下,就是用官方历程flashapi_ex1_programming.c制作一个bootloader程序,或者有没有教程
Ben Qin
应该是网站的问题,可能后台没刷新数据,建议可以过几个小时再试试。
2 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
universal_motorcontrol_lab_f280013x
? ??
Part Number:
LAUNCHXL-F2800137
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137 As shown above,I can't get this programme to download to my control board, the hardware checks out fine As shown above,I can't enable it “TMS320F2800137.ccxml“,and…
18 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-F2800137:F2800137的内部温度检测
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Rahul: 是的、C2000Ware 中提供了示例代码。 请查看 adc_ex3_temp_sensor 示例。 该示例将配置 ADC、以对内部温度传感器进行采样。 在 ADC ISR 中,从温度传感器采样的 ADC 读数使用函数 ADC_getTemperatureC ()转换为温度(以摄氏度为单位)。 此致、 约瑟夫
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-F2800137:软件文档和示例
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Oscar、 我建议您参考我们的 C2000 Academy、了解有关器件外设的信息。 对于一般 DSP 用例、您可以参阅 C2000Ware/libraries/dsp 中的示例、其中包含可导入和演示的 CCS 工程 此致、 彼得
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-F2800137:通用电机控制实验室1级
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 谢谢 Jason。 我一点也不向前走。 我在电机定义中更改了过流值。 这解决了过流错误的问题、我可以获取 PWM。 #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A (20.0f) //过流错误的 A 已更改19/23 我的错误是、我没有将 LAUNCHXL 中的 S3更改为 BP、即用于栅极启用的 GPIO。 现在、正确获取电流偏移。 电压偏移不正确…
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-F2800137:生成的二进制文件具有可读的 ASCII 字符
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Christiaan:错误是,如果加载地址和运行地址不同,加载地址计算不正确,因此二进制文件最终会不正确。 该权变措施涉及从" 使用 hex 实用程序 Hex2000 以创建二进制文件。 ..." 在主题乔治链接到上面。
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: LAUNCHXL-F2800137: LAUNCHXL-F2800137+DRV5353公版电机转不起来
liang zuxing
已解决
好的,我重新提了问题。这个电机不转动问题解决了,请关闭吧
5 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-F2800137:LAUNCHXL-F2800137+DRV5353RS 公电机旋转异常
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Ben、您好! 很抱歉响应出现延迟。 通常、这类问题与未 src_board/user_mtr1.h 根据电机要求在文件中正确设置电机参数有关。 首先、如果他们还没有这么做、他们必须为他们特定电机的参数设置这个文件。 用户_电机1 此参数必须设置为实验中针对此电机模型定义的标识符。 如果此标识符不存在、客户应创建一个标识符并将其添加到电机列表中。 Teknic_M2310…
5 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: LAUNCHXL-F2800137: LAUNCHXL-F2800137+DRV5353RS公版电机转动异常问题
liang zuxing
LAUNCHXL-F2800137
+DRV8353RS公版
5 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。