Answered
RE: [参考译文] LM317M:LM317MKVURG3更换咨询。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嗨、Grady、 LM317M (TO-252)封装尺寸为67mm2。 我建议切换到采用 WSON 封装(16mm2)的
LM2940-N
或 LM2941。 另一个很好的选择是 采用 SO PowerPAD 封装(19mm2)的 TPS7B86-Q1。 这些器件也适用于上述规格。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢、 McKyla
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 请求 LM2940S-5.0/NOPB - LDO 稳压器的热性能数据
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Prathik、 LM2940S-5.0/NOPB 属于
LM2940-N
系列。 因此、您可以对其使用以下热指标。 通过在 "订购和质量"部分查看 LM2940C 和
LM2940-N
的产品页面、您可以看到哪些可订购器件型号是哪个系列的一部分。 此致、 Nick
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] LM2940-N:NOPB 与 LF08的差异
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034963/
lm2940-n
-differences-nopb-vs-lf08 器件型号:
LM2940-N
大家好、 快速问题: 除了 MSL 等级或封装图外、器件与 NOPB 和 LF08是否有任何差异…
已回答
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM2940-N:功率
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Aswathy、 有关 应用的详细计算、请参阅数据表10.3散热。 如果您有任何其他问题、请随时回帖。 此致、 Jason Song
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] LM2940-N:输出暴露在高电压下
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922403/
lm2940-n
-output-exposed-to-high-voltage 器件型号:
LM2940-N
大家好、 问 :如果 在 LM290S-12/NOPB 的输出引脚上施加了一些电压…
已回答
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM2940-N:我使用12V SOT223封装驱动300mA 负载、但 LDO 开始降低输出电压并发热
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Riya、 该器件具有电支持1A 的能力、但热性能取决于器件上的压降和电流、如上所述。 如果 VIN=25V 、VOUT=12V 、电流为300mA、则为3.9W。 电流为300mA 时、12V 至7V 的功率耗散为1.5W。 我想您正在进入热关断状态。 这是否有帮助?
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM2940-N:热关断
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、Tanii-San、 LM2960-N 可保证在 高达125C 的 TJ 下工作。 虽然数据表未说明该情况、但大多数热关断发生在150至160C 之间的某处。 我希望这能回答你的问题。
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM2940-N:封装图
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Carlo、 它如下所示: http://www.ti.com/lit/ml/mpsf026a/mpsf026a.pdf 为了进行确认、我能够下载.step 文件并将其导入到 CAD 程序中、以证明工程图和.step 文件匹配。 谢谢、 斯蒂芬
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM2940-N:用于通信的邮件地址是 srinivas@ecil.co.in
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Srinivasa、 您可能会遇到热关断。 我不确定您使用的是哪种封装、但要根据功耗估算热升、您可以使用 下表中的 TJA: 如 上文注2中所述、TJA 基于 JEDEC 标准高 K 电路板。 。 因此、假设使用 TO-220封装、TJA 为23.3C/W 因此、即使在输入电压为12V 、输出电压为5V 且功耗为500mA 的情况下、这也是7V 压降、因此功率为3.5W…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM2940-N:产品增强测试
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Koji Hamamoto、 是的、正确、P+产品增强计划不再有效。 但是、我要重申、P+产品增强计划(筛选缺陷)的最初目标仍然是通过适用于所有器件的各种安全工作区测试来实现的。 这包括附录 C 中列出的仍在生产的器件。 谢谢、 Gerard
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<
>