找到 839 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [参考译文] LM5069:原理图审阅

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998730/lm5069-schematic-review 器件型号: LM5069 大家好、 请帮助查看随附的 LM5069原理图…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5069:LM5069用于24V 车辆(卡车和拖拉机)

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Rakesh、 我很抱歉造成混淆。 我需要的只是符合 ISO 7637-2和 ISO 16750-2。 根据上述使用中的电流稳压器的规格、是否有相应的解决方案? 谢谢你。 此致、 Mike。
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069:浪涌保护和电流监控器

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025816/lm5069-surge-protection-and-current-monitor 器件型号: LM5069 你(们)好 请推荐合适的产品 我需要一个集成了浪涌保护和电流监控器…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069:负载开关

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988627/lm5069-load-switch 器件型号: LM5069 您好! 我们还需要将 LM5069用作负载开关…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069:可订购器件的名称

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010620/lm5069-name-of-orderable-device 器件型号: LM5069 尊敬的团队 客户想知道 LM5069MM-2和 LM5069MM-2/NOPB 之间的区别。 …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069:LM5069 MOS 注意事项

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792076/lm5069-lm5069-mos-consideration 器件型号: LM5069 尊敬的团队: 1…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5069:LM5069 tidu415

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Rakesh、 感谢您的回复、 此系统使用4P7S 锂离子电池。 工作电压为17.5V/22V 至29.4V。 ~电流为5 μ A 6A。 峰值电流在1秒内为25A。 我们有两种方法。 1:现有的 LM5069电路增加了 MOSFET 的 PCB 面积以散热。 2:再使用一个 MOSFET 与现有 MOSFET 并联、还会增加 MOSFET 的 PCB 面积。 …
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069:LM5069 PD

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757909/lm5069-lm5069-pd 器件型号: LM5069 尊敬的团队: 您是否具有 LM5069MM-2NOPB…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069QUICK-CALC:针对冗余系统的 LM5069设计支持

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036621/lm5069quick-calc-design-support-of-lm5069-for-redundant…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5069

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Murthy、 由于栅极上的 dv/dt 软启动电路、LM5069将支持较长的启动时间。 有关 更多详细信息,请参阅 www.ti.com/.../slva673a.pdf 中的“具有功率限制和 dv/dt 浪涌控制的2.2.2热插拔”部分和第3.2节设计示例 此致、Rakesh
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<>