找到 902 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5069:LM5069:未加密模型

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Ben、 您可以通过 TI 支持部门申请: www.ti.com/.../calltisupport.tsp 在向他们发送的电子邮件请求中、您可以指定所需的版本、也可以同时指定这两个版本:LM5069-1和/或 LM5069-2 Herman
    • 7 年多前
    • 仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
    • 仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] LM5069:热插拔控制器关闭

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996336/lm5069-hot-swap-controller-shutting-down 器件型号: LM5069 …
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069QUICK-CALC:针对冗余系统的 LM5069设计支持

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036621/lm5069quick-calc-design-support-of-lm5069-for-redundant…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5069:LM5069:在高输入电压下、输入 FET 在开通时受到损坏

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Rakesh 我无法捕获电流测试波形。 负载电容为220uF、其他负载处于 EN/OFF 状态。 这是我的设计计算器。我想让 LM5069成为可以容纳50A 的开关。 但我无法通过设计计算器计算出正确的数字。 RNs= 1MΩ Ω、Ilimit=55A。但 Plimit 不正确。 e2e.ti.com/.../50A_2D00_LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C…
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069:如果不需要下拉 Vgate、如何连接 CTimer

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023855/lm5069-how-to-connect-ctimer-if-pulling-down-vgate-is-not-needed 器件型号: LM5069 大家好、 只需检查触发 OCP…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069:启用

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958022/lm5069-enable 器件型号: LM5069 您好! 我想使用该 IC 中的使能功能。 我不需要任何 UVLO 或 OVLO 功能。 因此、减少组件数量(未遵循数据表中的示例…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • LM5069用于系统总开关的疑问

    user5571630
    user5571630
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 电路基本同论坛另一个提问,e2echina.ti.com/.../595186 不同的是,我将UVLO接到按钮开关上,以实现电路总开关的目的, 电路正常工作的情况下没有问题,但是在实验中发现,负载短路时,导致NMOS烧毁后短路,然后开关就不起作用了, LM5069的作用不应该是在负载出现短路等过大电流的异常情况下,切断输入电压进入负载的路径以达到保护的目的,否则负载端异常状态如何保护? 或者我选择的LM5069的方案无法实现系统总开关的目的…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] LM5069:LM5069MM-2不可用需要知道如何使用 LM5069MM-1重试

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 , CSD19536KTT 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062727/lm5069-lm5069mm-2-not-available-need-to…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5069:LM5069适用于负48V 电信电源轨

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Rakesh、 请查找随附的 LM5069设计计算器表。 请仔细阅读并提供 您的反馈。 此致、 Jainendra e2e.ti.com/.../7127.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5069:LM5069

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5069 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707810/lm5069-lm5069 器件型号: LM5069 大家好、我们的系统由48V 电池供电、我们使用 LM5069作为浪涌电流控制器…