    Answered
  • [参考译文] LM5118:LM5118

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5118 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761313/lm5118-lm5118 器件型号: LM5118 您好! 我们正在其中一个项目中使用 LM5118降压…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5118-Q1:LM5118-Q1

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Govenhan、 感谢您提出问题。 遗憾的是、当 UVLO 引脚被拉高时、LM5118的电流消耗通常为4.5mA (请参阅数据表中的电气特性表)。 无法降低该电流。 您的应用规格是什么? 我可以帮助查找工作电流较低的器件。 谢谢、 Garrett
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: LM5118输出不正常

    user6515275
    user6515275
    我重新布了一个板,可能跟layout有关,等板子到了焊好了,我再测试
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] LM5118-Q1:LM5118-Q1启动电压

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1 , LM5118 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792416/lm5118-q1-lm5118-q1-start-voltage 器件型号: LM5118…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] LM5118:在 Simetrix 8.3中仿真 LM5118未加密模型时出现仿真错误

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: LM5118 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836004/lm5118-simulation-error-while-simulating-lm5118-unencrypted…
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • LM5118带载时纹波大,有噪音

    user6515275
    user6515275
    请教一下,原理图如下,反馈用电位器调整,带载还是比较稳,现在去掉了电位 器,采用外部给电压信号给FB来调整电压,经测试空载时FB电压在1.23V左右,输出比较正常,带载时FB电压不变,但输出有很大纹波,伴有电感的啸叫声,这是什么原因呢?感谢大家出手解答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5118:LM5118能否在开环状态下使用?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Ziyue、 如果您不需要输出调节、为何选择 LM5118? 我不建议在开环应用中使用 LM5118、因为您无法预测输出电压、它可能过高、导致损坏。 如果您只想升压、可以选择 LM5020-2、它具有固定的最大占空比50%、您可以知道输出为2倍输入电压。 如果您想降压、还可以在反激式配置中使用占空比为50%的 LM5020-2、并通过变压器设置输出。 谢谢、 …
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5118:降压/升压解决方案选择(LM5118)

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5118 , LM5176 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804436/lm5118-selection-of-buck-boost-solution-lm51…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5118:R6的设计建议

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5118 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989632/lm5118-design-advice-for-r6 器件型号: LM5118 大家好、 您可以检查以下请求并提供建议吗…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5118:LM5118电感器损耗

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5118 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749259/lm5118-lm5118-inductor-loss 器件型号: LM5118 尊敬的团队: 我的客户将…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<>