找到 141 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [参考译文] LM5119:PMP10979、PMP30464和 PMP20804 EVK 的仿真文件

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5119 , TINA-TI 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980998/lm5119-simulation-file-for-pmp10979-pmp30464…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5119:交错模式下的奇数行为

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5119 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898236/lm5119-odd-behavoiur-in-interleaved-mode 器件型号: LM5119 …
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5119:具有交错(单输出)运行的 DCM

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我对 CCM 非常满意。 感谢你的帮助。 此致、 Andrew
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5119:采用两个 LM5119的四相运行

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Ryuji-San、 下面是该帖子的信息。 您的设计中有什么 Vout? LM5119最初不是为四相操作而设计的、但能够在四相操作中运行、但有一些限制。 主通道中的 COMP 和从通道和从 IC 中的三个 COMP 引脚应连接在一起。 2.从通道中的三个 FB 引脚应上拉至本地 VCC 3.要同步两个 IC,应应用90度相移时钟。 电阻器应连接到 VCC。 这意味着应该禁用断续模式运行…
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5119:禁用断续模式时、LM5119的电流限制运行

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650167/lm5119-lm5119-operation-of-the-current-limit-when-hiccup-is-disabled 器件型号: LM5119 您好! 禁用断续模式且器件处于电流限制状态时…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5119:如何估算 lm5119的误差放大器补偿网络值?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 随附的电子表格可用于选择补偿值。 谢谢 Qiane2e.ti.com/.../LM5119-calcs.xlsx
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: LM5119宽电压输入问题

    donyli
    donyli
    Vental, 我买了BSC123N08NS3 G(上管)和BSC047N08NS3 G(下管),收到后再做测试。 另外,我想问一下,正常情况下,LM5119的静态功耗是多少属正常?(不带任何负载的情况下的功耗是多少属于正常?)
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] LM5119:添加了 OVP 电路。

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5119 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836872/lm5119-add-ovp-circuit 器件型号: LM5119 你(们)好 我使用的是使用 LM5119的交错电路…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM5119:断续模式

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5119 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801213/lm5119-hiccup-mode 器件型号: LM5119 你(们)好 我将测试 LM5119的双降压(13V…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • LM5119求助

    donyli
    donyli
    Other Parts Discussed in Thread: LM5119 原理图如附件所示,用的是LM5119芯片,之前一直有在生产,大概有生产了5K套左右,现在发现一个问题,在大动态负载的情况下,会突然没输出,造成负载会重启。经检查发现,驱动波形不正常(如附件图片所示,只要是有这个转折的,一定会有问题),修理的方法是更换Cramp电容(应该是斜坡发生器的电容),目前用的是2.2NF,但是换了很多电容才能修好一台机器,试过换大或是换小,驱动波都不正常。请TI工程师帮我分析一下,这是什么问题,问题的根本原因是不是这两个电容…
    • 7 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。