RE: [参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1环路电路问题和输出电容
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Shelly: 您可以使用 LM (2) 5143快速入门计算器帮助进行补偿设计: https://www.ti.com/tool/
LM5143DESIGN-CALC
。 只需确保陶瓷 Cout 的值按电压降额 Ccomp 控制补偿器零点位置、因此较高的值会增加交叉时的相位超前贡献。 但是、将该电容设置得过高会导致瞬态响应稳定时间变慢。 因此、我们通常以25-50us…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM25143:如何为电感器值选择正确的值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 玉溪、您好! 数据表中提供了关于选择电感值的详细信息、必须遵循这一点。 不确定客户是如何计算2.2uH 的、但不基于 任意20%的 IOUT。 他们也可以在设计计算器中交叉检查建议、希望这对他们有所帮助。
LM5143DESIGN-CALC
计算工具| TI.com 大卫。
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM5143A-Q1:单输出配置中出现意外的仿真性能行为
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 取决于您是否需要两相。 如果您只需要一个相位、则可以选择 LM5148 (如果需要、可以将其堆叠到两个相位)。 通常、如果输出电流超过2030A (取决于最大输入电压、Fsw、最高环境温度等)、我们只需要两个相位。 您可以使用这些快速入门计算器帮助进行单相或两相设计: https://www.ti.com/tool/
LM5143DESIGN-CALC
https://www…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM5143:降压控制器输出由于仅提供3V 电压而无法正常工作、因此它会被加热、并且 VCC 和 VDDA 电压会下降。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Tejandra, 好的。 您是否更改了开关频率、电感器和其他电容器? 您是否使用快速入门计算器检查了设计以 估算稳定性? (相位裕度> 45度) https://www.ti.com/tool/
LM5143DESIGN-CALC
请确保使用适当的补偿和其他参数。 另请附上您的新原理图。 -奥兰多
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
RE: [参考译文] LM5143A-Q1:SW 节点脉冲跳跃
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Brandon, 请附上此快速入门计算器。 https://www.ti.com/tool/
LM5143DESIGN-CALC
我相信您的补偿并未针对此设计进行调整、尤其是使用较低的开关频率时。 如果没有足够的相位裕度、则转换器是不稳定的。 请通过快速入门检查您的补偿、然后还绘制物理板的波特图将是关键信息。 希望这对您有所帮助。 -奥兰多
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
RE: [参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1在两个不同电压(Vout1-5V)(Vout2-3V3)下双相的最大通道电流
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Harish: 22A 为高电平、就需要估算损耗。 请使用设计计算器电子表格并根据需要输入参数来填充 MOSFET 部分。 MOSFET 将是最热的器件。 当您填充所用 MOSFET 的热阻时、计算器中将会提供温升。 简而言之、您的要求并不是不可能的、为22A 提供单输出双相将更容易实现、如果我想采用更简单的方法找到可行的解决方案、我会选择这种方法。 LM5143DESIGN…