找到 65 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] LM5145:23VDC @ 5A 输出、24VDC 至60VDC 输入、可承受72VDC 输入
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Dave、 建议在输入端使用低 ESR 陶瓷、并按照数据表中的建议放置在靠近 FET 的位置。 您可以通过在原理图中单击"Cout"时选择替代元件来更改 Webench 中的输出电容器。 请注意、LM5145是一款电压模式控制器、因此输出电容器及其 ESR 在补偿设计中非常重要。 如果任意更改 Cout 及其 ESR、则可能会发现环路不稳定…
7 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] LM5141DESIGN-CALC:工具下载链接不正确
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread: LM5141DESIGN-CALC , LM25141 , LM5141-Q1 , LM25141-Q1 , LM5141 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481393/lm5141design…
已回答
9 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54561:使用 TPS54561设计可变电源
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,维什尔: 我认为您可以使用下面链接中的 Excel、并更改低侧电阻器以查看环路变化。 实际上、您需要一个具有外部直流源的电阻器来调节 Vo。 如果您保持高侧分压电阻恒定,则环路变化将很小。 谢谢
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM5145:在高电流应用中关闭系统
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好 您能否捕获负载瞬态中 SW、IL 的波形以查看任何不稳定的雕像? SYNIN 和 SYNCOUT 如何连接到 VCC 或 GND、悬空或连接到 VCC 或 GND 您是否使用了快速计算工具进行环路设计? 您可以使用以下工具来检查环路。 我进行了简单的计算,它看起来相位不够。 谢谢
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM5145:电流限制和软启动
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Ben、 如果违反了所安装的参数之一、Webench 将无法提供解决方案。 对于高电流设计、这通常是温度问题、而不是电流限制。 是的、您可以使用数据表中详述的 Rsense 直接响应您的答案。 尝试让 Webench 为您提供解决方案、尝试为您的设计减小 Tamb. 如果这不起作用、您可以尝试将最大输入电压降低一点。 或者、您也可以下载下面发布的计算器电子表格。 …