找到 53 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:聚合物电容器:输入还是输出?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V , LM5145EVM-HD-20A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272425/lm5146-q1-evm12v-polymer…
    • 已回答
    • 2 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LM25145:单面组装问题

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM25145 , LM5145EVM-HD-20A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323319/lm25145-question-single-sided-as…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS40200EVM-001:3D 设计文件

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V , LM5145EVM-HD-20A , LM5145 , LM61460 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023016/tps40200evm…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • LM5146: 空载情况下,电感发热严重(可达100℃,热成像测试)。

    user6021578
    user6021578
    TI 认为已经解决
    Part Number: LM5146 1、硬件设计:采用官方开发板打样。 LM5145EVM-HD-20A 2、物料选型:除电感外MOS为原设计同款。 3、调试: (1)试过多种类型的电感,空载功耗都在100mA左右,并且电感温度都在持续上升。(输入48V,输出24V) (2)更换电感,DCR从6,9,20都试过了,依旧发热严重,只是温度上升快慢有区别。(电感为10uH,开关频率从100K到500K都尝试过了并无明显区别)。 (3)使用 Webench 生成过参数表测试,依旧电感发热严重。 (4…
    • 1 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • LM5145 DCDC 输入24V 输出电压5V 输出电流最大只能到11A

    user4695511
    user4695511
    Other Parts Discussed in Thread: LM5145 , LM5145EVM-HD-20A 采用LM5145 设计的一个24V输入5V/15A 输出的电源,原理图以及PCB严格参考 LM5145EVM-HD-20A 评估板设计的以下是原理图和PCB,负载接入大功率可变陶瓷功率电阻,逐渐减小负载阻值输出电路增加输出电压稳定在4.98V,当输出电流超过11A时输出电压急剧下降至2V左右并发出呲呲生,增大负载阻值使电流小于11A时,电压又恢复正常,请问这个主要是什么原因造成的。 …
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM5145-Q1:IC LM5145的最大输出电流能力是多少?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好 查看20A 高密度 EVM https://www.ti.com/tool/LM5145EVM-HD-20A 您还可以使用 WEBENCH 为您生成设计: webench.ti.com/.../switching-regulator  对于单相转换器、我们通常不建议超过20A、如果没有散热器或气流、FET 和电感器温度通常会变得很热。 您也可以考虑双相 解决方案、将电流分成不同的相…
    • 2 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM25145:请帮助了解 LM25145的设计

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Gabriel: 请附上采用波特图的快速入门? 注意相位裕度应大于45度、58度(在该图中)是可以的。 电容器 ESR 有助于实现稳定性和相位裕度、但输出电压纹波将 增加。 AGND 应在某个点上连接到 PGND、理想情况下直接连接到外露焊盘上。 此外、外露焊盘也应连接到 GND。 请参阅控制器示例布局图: 您还可以参考 LM5145 EVM 和 LM5146…
    • 1 年多前
