找到 27 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [参考译文] LM629:过时的组件?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664725/lm629-obsolete-component 部件号: LM629 你(们)好 问题1:LM629N6 DIP版本 是否已过时? 问题2:是否存在其他IC (如LM629n6)? 问题3:LMD1.…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电机驱动器(参考译文帖)
    • 电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] LM629:LM629N-6/NOPB和LM629M-6/NOPB之间的区别?

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/654600/lm629-difference-between-lm629n-6-nopb-and-lm629m-6-nopb 部件号: LM629 大家好, 我的客户正在使用LM629N-6/NOPB,由于它现在处于终身购买状态…
    • 7 年多前
    • 电机驱动器(参考译文帖)
    • 电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
  • LM629 PID参数调节问题

    xiaoyu Li
    xiaoyu Li
    根据应用手册AN-693描述的调节PID参数的方式;第一步是调节Kd值,调节方式是Kd=2 ;然后每次Kd =Kd*2;每次修改Kd后,手动调节电机转轴直到系统出现高频震荡,然后增加采样间隔;但是为何我的系统一直没有所谓的高频震荡这种现象;只是随着Kd的增加,系统的阻尼开始变大而已。所谓的高频震荡到底是什么意思?
    • 9 年多前
    • 数据转换器
    • 数据转换器论坛
  • LM629 PID调节

    Tian Xue
    Tian Xue
    请问按照AN-693 LM628 Programming Guide提供的PID 手动调节方法里 Coefficient k d is systematically increased until the shaft begins high frequency oscillations. Coefficient d s is then increased by one. The entire process is repeated until d s reaches a value appropriate…
    • 11 年多前
    • 数据转换器
    • 数据转换器论坛
  • LM629-N

    Mike
    Mike
    Other Parts Discussed in Thread: LM629 請問一下,我是用8051來控制LM629,請問你們有範例程式嗎?
    • 11 年多前
    • 学生
    • 学生社区综合讨论
  • 关于LM629M-8运动控制的问题

    xiaoyu Li
    xiaoyu Li
    Other Parts Discussed in Thread: LM629 您好:我在使用关于LM629M-8控制器控制直流电机旋转的时候会出现丢转的情况,望高手帮忙解答: 初始化:8位模式;速度模式;定义当前位置为原点 我的实验过程如下:1)初始化LM629 - 写入PID参数 - 写入加速度 ,速度,电机正转转动,很稳; 运动过程中更改电机速度,在某一些转速的时候,出现丢转,比如设置电机转速33.33转/s, 电机稳, …
    • 8 年多前
    • 数据转换器
    • 数据转换器论坛
  • Answered
  • [参考译文] Linux/LAUNCHXL-F28069M:

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM629 , LAUNCHXL-F28069M , C2000WARE 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764928/linux-launchxl…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
<