找到 258 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] LMG5200:是否可以控制 LMG5200的死区时间?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sang Han、 LMG5200具有两个输入:HI 和 LI。 这意味着您将独立控制高侧和低侧 FET 的 PWM。 因此、您可以自行控制死区时间。 希望这对您有所帮助。 谢谢! 连星福
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMG5200:LMG5200评估板

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、利兴、 感谢您的回复。 上周我购买了 BOOST-3PhGaNInv、但我想知道不同的类型。 我看到过、TIDA 不可出售、但将来是否有办法获得它们? 现在、我想收集有关使用 GaN 器件的经验。 但它们与 MOSFET 似乎没有太大不同。 此致。 Stefan
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMG5200:VIN、PGND、SW 短路

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Nick、 感谢您与我们联系。 可能会导致 LMG5200内部短路/损坏的可能性有多种: 器件过压。 由于我们的器件的额定电压为80V、脉冲电压可能为100V、因此28V 输入发生这种情况的可能性非常低。 不过、最好放大开关节点波形并查看其中的电压过冲大小。 如果它非常重要、那么它可能是一种可能性。 2.击穿。 当 HI 和 LO 信号的振铃导致两个器件意外导通时、就会发生这种情况…
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMG5200:AEC-Q 后续产品、Rds-on 更低、理想二极管模式?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Yoonseo, 感谢您联系我们。 目前、LMG5200是我们拥有的唯一低电压(<100V)器件。 如果在低电压区域发布了新器件、我们将在 ti.com/gan 上发布公告。 很抱歉给您带来不便、请继续在我们的网站上查看最新信息! 此致、
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LMG5200:驱动器 P/N 或晶体管数量

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LMG5200 , LMG1205 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949057/lmg5200-driver-p-n-or-transistor-count 器件型号…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LMG5200:CST Studio Suite 中的全波3D EM 分析

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936648/lmg5200-full-wave-3d-em-analysis-in-cst-studio-suite 器件型号: LMG5200 您好! https://www.ti.com/seclit…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMG5200:使用 LMG5200芯片作为 D 类放大器、PWM 输入有哪些要求?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 与我在另一个主题中的答案类似、LMG5200只是一个功率级、就像您在 IC 上所使用的 PWM 信号输入的放大级。 我建议您比较两个 PWM 调制器的输出、并查看信号是否完全相同。 LMG5200的输出应反映 PWM 信号。 您在功率级输出中看到的任何谐波也应存在于 PWM 信号中。 谢谢、此致、 连
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LMG5200:使用 LMG5200进行 PWM 输入以构建 D 类放大器的要求是什么?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我看到、在 PWM 调制器之后、您有一个缓冲器。 您是否比较了缓冲器之后的两个信号、即 LMG5200的信号输入? 当您在 LMG5200上看到不同的输出时、我仍然怀疑来自控制器的两个信号是否不同。 请对它们进行详细比较、并与负责调制器的工程师进行交流。 可以通过一种简单的方法来查看 LMG5200是否正常工作。 请探测 LMG5200的输入和输出、并将其置于同一示波器屏幕中…
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] LMG5200:使用 LMG5200作为负电压

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: LMG5200 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637453/lmg5200-using-lmg5200-as-negative-voltage 器件型号: LMG52…
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LMG5200:阻断脉冲时结/损耗的热容量

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LMG5200 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917277/lmg5200-thermal-capacity-of-junction-losses-when-blocking…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<>