Part Number: MSPM0L1306-Q1 Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306 , SYSCONFIG
MSPM0L1306在低温-40度不能启动,,担心可能是单片机运行频率的问题,用的是单片机的内部晶振,ROSC接了一个100K,25PPM的电阻,请问怎么设置单片机的运行频率?就是上电设置单片机运行频率的代码,想让单片机在低频率下运行看看,比如是设置为4MHZ的运行频率,急,谢谢了!
Part Number: MSPM0L1306-Q1 Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306 , SYSCONFIG 需要把MSPM0L1306单片机的运行频率设置为4MHZ,我们不知道设置的子函数,也不知道怎么设置,请告诉一下设置代码,谢谢。
Would you please tell me the code of how to set the 4MHZ, about the MSPM0L1306, we don't know how to write…
Part Number: MSPM0L1306 Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG , 在sysconfig中将BOR等级设置为BOR1,根据datasheet和用户手册,当VDD电压小于2.1V时会产生SYSCTL中断。但是我在线调试时并没有触发中断。相关代码如下,
sysconfig配置为BOR1,并使能中断。
main函数中使能SYSCTL中断。
中断函数。
请帮忙看下问题出在哪里?谢谢。
Part Number: MSPM0L1306 Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG Hi sir,
我自己新建了两个项目,一个作为bootloader一个作为app,其他外设给mcu升级时,需要MSPM0L1306从app跳转到bootloader,同时要保持外设的使能gpio口从app跳转到bootloader的初始化完成一直保持高电平,目前我测试到的都会产生一个大约500微秒的低电平,无法达到要求,
请问该如何配置,才能做到一直保持高电平…
Part Number: MSPM0L1306-Q1 Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306MSPM0L1306在低温-40度不能启动,,担心可能是单片机运行频率的问题,用的是单片机的内部晶振,ROSC接了一个100K,25PPM的电阻,请问怎么设置单片机的运行频率?就是上电设置单片机运行频率的代码,想让单片机在低频率下运行看看,比如是设置为4MHZ的运行频率,急,谢谢了!
Part Number: MSPM0L1306 Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 1、通过用户手册可知OPA模块的PSEL是可以选择VREF的。但为什么SysConfig中将其设置为VREF会提示错误,如下图。
2、OPA模块中的RBOT、RTOP、RTAP分别是什么意思?
期待回复。