找到 73 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • RE: 升降压解决方案

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi 输入8~16VDC, 输出12V/40A? 如果是这样的话,建议用隔离方案做,例如参照这个方案: www.ti.com.cn/.../PMP6712
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: lm5176 无法实现带光耦隔离闭环

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi 并联更加不建议,还要考虑均流,很容易烧的。 建议你直接用全桥来做。 类似这样的设计: www.ti.com/.../PMP6712
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 这个Over-Voltage Protection电路的原理

    Xue song1
    Xue song1
    Other Parts Discussed in Thread: PMP6712 你好,我在TI的PMP6712上面看到这个过压保护电路,请问这个电路的工作原理是怎样的,特别是前面黑色框中的两个三极管是怎样工作的?
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 将500W的PMP40500案例提升至1000W,方案是否可行,电路设计有什么需要注意的吗?

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi 可以,可以借助计算工具或者webench仿真看看。 其次建议你用全桥移相来做,例如UCC28950, 在 www.ti.com.cn/.../PMP6712 的基础上改。
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] UCC28950:UCC28950 6KW 输出应用

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCC28950 , PMP6712 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840909/ucc28950-ucc28950-6kw-output-application 器件型号…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] UCC28950:UCC28950

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Sandeep: 为了支持您的查询、我希望获得更多信息。 转换器是否需要隔离? 您是否在寻找基于模拟控制器或数字控制器的解决方案? 由于您在查询中标记了 UCC28950、因此我可以与 UCC28950共享 TI PSFB 参考设计、这与您上述规格非常匹配。 PMP6712 是采用 UCC28950的 TI PSFB 参考设计、符合您分享的规格。 此致、 Deepak…
    • 4 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] PMP8740:PMP8740

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 仍然感到困惑。 在 PMP6712中、误差放大器(光电耦合器)的输出被提供给 EA-和 COMP 引脚。 EA+被馈送至一半 REF1。 在 PMP8740设计中、U1A 和 U1B 的输出通过二极管 D1和 D3提供给 EA+。 对于主控制器和从控制器、我们采用相同的架构、移除了二极管 D1和 D3、将其 EA+与主控制器相连、即主控制器和从控制器的 EA+短接…
    • 4 年多前
    • 仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
    • 仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCC28950:UCC28950 PMP-6712修改问题

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: PMP6712 , UCC28950 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744501/ucc28950-ucc28950-pmp-6712-modify-questio…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: 求500W方案推荐

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi 隔离你或可以参考UCC28950的方案: www.ti.com.cn/.../pmp6712
    • 7 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 询求300W DC-DC隔离方案

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    HI TI的移相全桥芯片UCC28950也提供了类似的方案: www.ti.com.cn/.../pmp6712
    • 7 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题