    Answered
  • RE: [参考译文] LM5025A:24V 输入电压至隔离式12V 10A 解决方案

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Yue Tang、您好! UCC2897A 是与 LM5025A 类似的器件 PMP8861参考设计是一种18-72VDC 输入、12V/120W 有源钳位正向参考设计。 http://www.ti.com/tool/PMP8861 此致 John
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] UCC28C50-Q1:110W 电源

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Hermandez、 感谢您的答复。 对于100W 以上的输出功率、我没有看到很多反激式设计。 我查看了以下两种参考设计、它们大概适合我的设计。 https://www.ti.com/tool/PMP8861 https://www.ti.com/tool/PMP5123 但它们都是正向转换器。 您能评论一下正向转换器吗? 谢谢 此致 Ramakrishna…
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCC2897A:如何利用现有设计将负载电流从12V/2A 增加到12V/5A 输出(原理图审阅)

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A , PMP8861 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814446/ucc2897a-how-to-increase-the-load-current…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCC24612:UCC24612在有源钳位正向 SR 中工作

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCC24612 , PMP8861 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749494/ucc24612-ucc24612-work-in-active-clamp-forward…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C40:变压器磁芯选择

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44 , UCC28C40 , PMP8861 , PMP8380 , UCC2897A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921546/webench-tools…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] 查找隔离器直流/直流解决方案

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Rogers 在此电压和功率级别、我们推荐使用 UCC2897A 等有源钳位正向控制器之一。 http://www.ti.com/tool/PMP8861 是一个与您的设计目标接近的示例设计。 请注意、1.2V 输出低于典型 TL431的范围、甚至低于我们的较低电压 ATL431。 要降低至1.2V、您可能需要在输出端使用直流/直流降压转换 器、这可以使用我们的多相降压控制器之一来实现…
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] UCC28740:我们可以有"Vi:36~72Vdc Vo:24V/5A 隔离(&quot);参考设计?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 陈 我们没有 UCC28740具有如此低的输入电压的参考设计、也不建议将其用于此类低电压。 UCC28740适用于输入电压通常为85-265VAC 的离线交流/直流电源。 它包含700V 启动 FET 等功能、对于36-72VDC 输入而言、该功能是超性能的。 如果您有兴趣使用我们的谷底开关 DCM 反激式控制 器之一、请访问 www.ti.com/.../PMP40144…
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] WEBENCH®︎Tools/UC3845:UC3845变压器

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Jim、 感谢您就 WEBENCH 设计与我们联系。 您的输出电流相当高、可能超出 WEBENCH 认为的"标准"。 WEBENCH 设计器算法在设计变压器时考虑了几个因素:最大允许功率损耗、最大可行层数、股数等 使用可用的核心/bobbin 数据库材料、您的设计无法满足其中一个或多个参数、因此您仅收到有限的信息。 我运行了 WEBENCH 并使用了48V 输入和12V…
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2373:高功率 POE 解决方案建议

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嗨,Ben, 由于这超出了.bt 规格限制,他们必须在几个选项之间进行选择。 1.他们可以使用2个 TPS2372和一个 RJ45端口,以 扩展至 BT 应用范围 2.他们可以在输出端组合双 PD 和双 DCDC,以提供大于90W 的功率。 客户可以组合使用2xPMP22477来实现这一目标。 3.他们可以将两个 PD 端口组合到单个 DCDC,并使用一些类似 PMP88…
    • 3 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] UCC25.6404万:需要有关直流直流降压隔离转换器I/p 40-95V直流至双输出12V 120W和24V 120W的参考设计帮助

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好Vijay, 根据您的要求,您需要双输出(12V和24V)。 降压调节器只提供单个输出。 此外,Webench仅适用于单输出设计。 因此,根据功率要求,有一种可能性是带有SMPS变压器的正向转换器,以提供双输出。 在这些高电流下,有源钳位正向转换器将是实现最高效率的理想选择。 浏览我们的参考设计,我可以看到一些可能性,但它们是单输出,因此您需要为变压器添加绕组。 PM…