E2E™ 设计支持
E2E™ 设计支持
  • 用户
  • 站点
  • 搜索
  • 用户
  • E2E™ 中文设计支持 >
  • 论坛
    • 放大器
    • API 解答
    • 音频
    • 时钟和计时
    • 数据转换器
    • DLP® 产品
    • 接口
    • 隔离
    • 逻辑
    • 微控制器
    • 电机驱动器
    • 处理器
    • 电源管理
    • 射频与微波
    • 传感器
    • 站点支持
    • 开关与多路复用器
    • 工具
    • 无线连接
    • 参考译文
    • 存档组
    • 存档论坛
  • 技术文章
    • 模拟
    • 汽车
    • DLP® 技术
    • 嵌入式处理
    • 工业
    • 电源管理
  • TI 培训
  • 快速入门
  • English
  • 更多
  • 取消


搜索提示
找到 23 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • 回复: UCD9244配置问题请教

    Trevor
    Trevor
    Jack, 没有与你所需要的一模一样的配置,还是需要认真阅读UCD9244及UCD7242的相关数据手册及用户指南。对于UCD9244有一个参考配置,但是用来控制UCD74120,仅供参考。这个配置来自下面的参考方案:http://www.ti.com/tool/pmp6594
    • UCD9244 5V15A 962kHz Project_4Rails.xml
    • 视图
    • 隐藏
    • 13 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • ucd9248控制ucd74120和ucd7242

    murdoc lee
    murdoc lee
    Other Parts Discussed in Thread: UCD74120 , UCD9248 , UCD7242 本人自己做的板子,ucd9248第一路1A 1B分别接ucd74120,并在一起输出1V;第二路2A接ucd7242的B路,输出3.3V;第三路3A接ucd7242的A路,输出1.8V;第四路4A接ucd74120,输出1.35V。 出现几种现象,找不到原理请原厂工程师和各位工程师给分析下,谢谢 1路(1V)、2路(3.3V)、3路(1.8V)、4路(1.35V) 第一次焊接,只焊接了ucd9248和ucd74120…
    • T2080_UCD9248 @ Address 52d Project.xml
    • 视图
    • 隐藏
    • 9 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • UCD9244+7242配置完成后,利用PMbus控制9244输出,Monitor界面显示CVDD0的电流Iout有10A以上,请问是什么原因?

    Yu Sha
    Yu Sha
    如题,CVDD0输出电压是正确的,输出电流很大,测量静态电阻是3.6欧。但是一上电,输出电流就直接会到达10A以上,请问这是什么原因? 附件中是9244的工程。附图是原理图。 PS:这是第二版,第一版与这个原理图完全一样,工程也是一样的,但是第一版就是正确的。
    • UCD9244 @ Address 78d Project.xml
    • 视图
    • 隐藏
    • 11 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 回复: UCD9222+UCD7242电压输出不稳定,求指导

    jack hu
    jack hu
    Expert TAO,麻烦帮我看下我这个配置的错误在哪吧~ 谢谢
    • UCD9244TEST.xml
    • 视图
    • 隐藏
    • 13 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 回复: UCD9222+UCD7424 电流输出不稳定

    jack hu
    jack hu
    你好,专家LI,我的设计中采用UCD9244来控制两个UCD7242,期待四个RAIL都输出动态1V的电压,电流是10A,可是在Fusion Digital Power Designer软件里不知道怎么配置参数,我配置的输出上板卡后都是在0V左右波动,显示错误是电压过大,FLT错误等等,另外还有PMBUS的CNTRL引脚手册上说是拉高,可是参考设计上却是拉低的,不知道有啥影响,希望专家能给一份参考的UCD9244的配置文件,或者以我的参数帮忙配置一下,发给我,希望有人可以回复我,各种欢迎,不胜感谢…
    • UCD9244TEST.xml
    • 视图
    • 隐藏
    • 13 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • UCD7242一给信号就短路保护

    yang guang
    yang guang
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCD9248 , UCD7242 , UCD74120 哪位工程师,麻烦回答下。 焊接了UCD9248+UCD7242,没写入配置文件的时候,UCD7242的两路输出并没短路。当写入配置文件的时候,UCD7242的两路输出分别与地短路,用万用表量取输出与地间的阻值时发现并非为0.而是3.5欧姆。这是空载的时候。 上电的时候在monitor报错为FLT和MFR 附件是配置文件。之前使用UCD7242并没有出现这种情况。
    • 已回答
    • UCD9248 @ 52d4.xml
    • 视图
    • 隐藏
    • 11 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 问题:采用UCD9222+ucd7242无法输出1v电压。

    Zihao Wang
    Zihao Wang
    Other Parts Discussed in Thread: UCD9222 , UCD7242 采用UCD9222+ucd7242为dsp6678供电。采用ti的USB adapter下载线 ,用fusion design设计电源输出,能检测到ucd9222的地址(78),能检测到输入电压12v。 问题:1、输出为零提示输出的电源和电流overvoltage,overcurrent。 2、PMBUSALERT 显示警告 我如何确定我的PMBUS已经正常工作并下载命令到板子上了…
    • UCD9222 @ Address 78d Project.xml
    • 视图
    • 隐藏
    • 10 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • ucd9222和ucd7242配置方面的问题

    Huailong Qi
    Huailong Qi
    Other Parts Discussed in Thread: UCD9222 , UCD7242 , CDCE62005 你好,目前在使用UCD9222和UCD7242为两个dsp内核供电,但是遇到配置的问题。我们使用usb adapter,软件为TI-Fusion-Digital-Power-Designer-1.8.95,在参考TI的配置文件之后,我们自己配的文件总感觉有些问题,希望帮忙看一下是哪里有问题,另外,在无负载的时候,软件监控输出电流始终为10A+,而且如何让它自己跑起来也是问题,现…
    • UCD9222_0.5rev.xml
    • 视图
    • 隐藏
    • 13 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 关于UCD9244 控制 两片 UCD7242 输出1.0V电压,结果OUTPUT为0 问题请教

    jack hu
    jack hu
    Other Parts Discussed in Thread: UCD9244 , UCD7242 我现在配置了一个“UCD9244”的“XML”文件,连接的是两片UCD7242 设置的是四个通道都是输出 1.0V电压,在选择CONTROL OPERATION模式,即CONTROL引脚通过FPGA拉高时会出现我附上的图1上的情况,电压输出基本为0,在我选择ALWAYS模式时,会出现我 附的图2上的情况,有MRF错误,电压输出也是基本为0,我把我的配置文件也附上了,请专家帮我分析下原因啊,咋输出都是基本为0呢…
    • UCD9244 For TI6678 DSP.xml
    • 视图
    • 隐藏
    • 13 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 官网的资料与提供的文件IC信息不一致,希望核实改进~

    user4986719
    user4986719
    • TI器件.pdf
    • 8 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题