Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1643787/tms320f28p550sj-tms320f28p55x…
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010 , C2000WARE 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553280/tms320f280025-request…
Part Number: TMS320F28027 Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC , C2000WARE 设计指南:TIDM-HV-1PH-DCAC 并网逆变器参考设计提到的“ An Excel® sheet ”的 EXCEL文件没找到
2.2.2 Voltage and Current Sensing
To control the inverter stage for desired operation,…
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518397/tidm-02000-psfb-voltage-mode-control…
Part Number: TIDA-01606
I’m running Experiment 5 on the E6 revision to validate the PLL, with a 30 V<sub> AC source applied. I have three questions:
Why are parameters such as TINV_vGridRms_A_sensed_Volts / TINV_iGridRms_A_sensed_Amps…
Part Number: TMS320F280049C Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007
在 TIDM-2008/TIDM-1007参考设计中,Lab2中的电流环控制逆变等式如下:
问题1:为什么电流环Gi补偿器的输入是 反馈测量值减去参考设定值(ac _ cur _meas ac _ cur _ref _inst)?这与实际的补偿器误差计算方式是相反的。
问题2:duty1PU的输出由电流环输出、电压前馈两部封相加组成,电压前馈= ac _ vol_…
Part Number: AM5718 Dear Team,
Would you pls share the test data for PN#AM5718AABCXA under 3 temperature environment, if any OQC(Outgoing Quality Control ) report could shown this kind of data?
customer purchaed DC=2420\1948\2010\2008\2023 goods, would…
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370643/tidm-1000-is-the-control-card-…