Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471951/tms320f280049c-digital-llc-reference…
Part Number: TMS320F280049C Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
HI,我在使用最新版CCS20时遇到了问题,在编译程序时提示我没有安装C2000ware v4.10, 这是一个不存在的版本,我已经安装了最新的V5.04和他推荐相近的V4.01,都不能解决问题。之后在include libraries和file search path中都已经添加了对应路径,再次尝试在product dependencies中添加我已安装的C2000ware也不成功…
Part Number: TMS320F280049C Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Dear all:
我现在使用ePWM1和ePWM2来做移相控制,ePWM2为工作在HRPWM模式,使用高精度移相模式,开关频率为100KHz,使用的F280049主频在100MHz。
根据计算得到我移相值的取值范围应该在0-128000之间。当前存在的问题如下:
当设定移相值从63999变到64000的时候,实际移相值变化明显,但是从64000变到64001时…
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486767/tms320f280049c-analog-temperature…
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554229/tms320f280049c-q1-what-s-the-delay…
Part Number: TMS320F280049C Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
技术手册说芯片内部温度从C12采集,但是D:\TI\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28004x\examples\adc 下的例程却是用的B14,测试发现B14的数值应该是对的,C12不对。请问是什么情况?
Part Number: TMS320F280049C Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG , C2000WARE
问题描述:在使用硬件SPI驱动OLED屏幕时出现了花屏的现象,而且示波器中似乎对SPI的解码表明它很容易出现错误,在下面的OLED.init函数中发送的十六进制数前几个是对的,但是会从某个开始解码与代码的值不相符.
以下是详细的配置与代码
1.在 dev.ti.com/.../explore 上我没有看到有关sysconfig配置硬件SP…