RE: TPS2116: When TPS2116 switches from VIN1 to VIN2, Vout loses power
Johnsin Tao
Hi 芯片图标上是否Vin1和Vin2反掉了?
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS2116: TPS2116的VIN1和VIN2的自动电源电压跌落问题
Johnsin Tao
Hi 这个下跌没有具体规格的,你可以适当加大输出电容看能否尽量降低这个跌落的幅度。或者选无缝衔接的多路电源复用器。
8 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS2116:关断电流
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好!
TPS2116
器件没有电流限制。 如果需要电流限制、我们的 TPS2121电源多路复用器件可提供电流限制保护。 此致、 伊丽莎白
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2116:低温度降额
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、Gerald、 我们没有
TPS2116
的任何降额曲线与温度间的关系。 我们的 TA 建议 工作温度范围为-40°C 至105°C。 在此范围之外运行并不理想、因为数据表技术规格在建议的运行条件下进行了表征、所以数据表技术规格的差异可能很大(时序、导通电阻、对输入的响应等)。 我不建议有意引入低于-40C 的状态 、因为在瞬态条件之外器件不会处于该状态、并且数据表规格可能会出现未知变化…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS22958:负载开关建议?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Jack、 为了澄清一点、5V 和3.3V 电压轨是否同时使用? 我们具有集成电源多路复用器、可在
TPS2116
等两种输入之间进行选择: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/
tps2116
.pdf?ts=1686605386927&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 如果需要单通道负载开关…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS22917:TPS22917 VOUT 电压骤降
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 当 VOUT 降至 VRCB 释放阈值(25mV 典型值)以下后、器件通过压摆率控制重新开启、因此延迟为从 Vin>Vout + 25mV 典型值时到 Vout 开始随压摆率控制增加时的延迟。 不幸的是,我在任何地方都找不到这个参数,所以很可能是在120us 的范围内。 这大约是我们看到 TPS212X 电源多路复用器器件的切换时间。 我必须联系设计部门以确保了解这一点…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] TPS2116:温度
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195169/
tps2116
-temperature 器件型号:
TPS2116
℃的℃℃为105 ̊ C、但最后一个列表中显示的工作温度为-40 ̊ C 至125 ̊ C。 ℃确认是否可在125 μ…
已回答
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2116:器件是否可用于低输入电压(0.7V)条件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好!
TPS2116
不适用于0.7V 应用。 此器件仅适用于低至1.6V 的电压。 相反、我建议使用两个 TPS22953负载开关为多路复用器供电。 (0.7V 至5.7V)。 您仍需要至少2.5V 的偏置电压。 要为具有负载开关的多路复用器供电、您将需要一个具有反向电流阻断和无快速输出放电的器件。 一个器件使用的 EN 信号将通过逆变器、然后用于控制第二个器件。 另一种控制方法是使用具有两个输出的…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2216:这款器件会不会直接用于替代新的 TPS2117
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 TPS2117将是具有更高电流能力的
TPS2116
的直接替代产品。 该器件现在提供样片、计划在今年晚些时候发布。
11 个月前
开关与多路复用器(参考译文帖)
开关与多路复用器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TMUX1248:模拟开关建议
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 模拟开关专为信号而设计、而不是用于大型负载。 即使是 LMS4684等低电阻开关、仅允许400mA 的电流、即使是0.18V 的压降也可能过高。 有像
TPS2116
这样的电源多路复用器可在两个电源之间自动切换。 如需手动选择、请使用 TPS22976等负载开关。