  • RE: [参考译文] TPS22810:数据表中未指定散热焊盘连接

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、闪光灯先生、 如果您看看该器件的 EVM、DRV 封装的散热焊盘接地没有问题。 我将把这一点带到我们的团队、作为一项潜在的数据表更改、以便将来更清楚地了解这些数据表。 感谢您提出这个问题。 谢谢、 Alek Kaknevicius
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] TPS22810:如何将其用于电感负载(12V 直流水开关阀)

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Regis、 感谢您的描述! 我唯一关心的是您在这里的发言: 您询问我选择 TPS22810的原因 、这是因为这2个12Vdc 水阀位于仪器外部、在维护期间可能会短接地或短接在一起、或者... 直接输出"带电"12 Vdc 可能会损坏内部电源、因此高侧开关具有短路和过流保护功能。 TPS22810 可能具有热关断功能、但不具有短路/过流保护功能。 如果您在高侧开关中寻找这些附加功能…
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS27081A:针对采用 SOT-23-SOIC 封装的 12V 负载开关的建议

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS22810 , TPS22811 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551884/tps27081a-recommendation-for-12-v-load-switch…
    • 已回答
    • 6 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS22917:使用 TPS22917来替代分立式电路

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS22917 , TPS22810 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494713/tps22917-use-the-tps22917-to-replace-the…
    • 已回答
    • 10 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS61022:在非常规点使用反馈引脚

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS22810 , TPS61022 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325304/tps61022-use-of-feedback-pin-at-an-unconventional…
    • 已回答
    • 2 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TMUX8211:可用于切换电源轨?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TMUX8211 , TPS22810 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1346018/tmux8211-can-be-used-to-switch…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 开关与多路复用器(参考译文帖)
    • 开关与多路复用器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] DPDT 器件

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS22810 , TPS2124 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1303775/dpdt-device 主题中讨论的其他器件: TPS…
    • 已回答
    • 2 年多前
    • 开关与多路复用器(参考译文帖)
    • 开关与多路复用器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS61170:CTRL 引脚功能

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS61170 , TPS22810 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356280/tps61170-ctrl-pin-function 器件型号: TPS61170 …
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS22916:用于15V 电压的电源开关?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM7310 , TPS22810 , TPS22811 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412912/tps22916-which-power-switch-to-use…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] 需要等效的 TI 器件:智能高侧开关

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC100-Q1 , TPS22810 , TPS1H200A-Q1 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213370/equivalent-ti-part-required…