  • RE: [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2373:不存在转换器辅助偏置电源时 VC_IN 和 VC_OUT 的接线

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好、Jo、 请参阅以下示例原理图: UVLO_SEL -短接至 RTN 以减少流入 VC_IN 的泄漏电流 VC_OUT -保持悬空 VC_IN 必须连接到齐纳二极管分流电路、以使其保持高于 UVLO。 确保示例中的 R102额定功率为0.25W 此致、 Tom Amlee PoE PD 应用工程师
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2373:使用 TI 隔离器替换 TPH、TPL 和 BT 的光隔离器

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2373 , ISO7730 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705235/tps2373-replace-opto-isolators-for-tph-tpl…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2373:用于电缆长度超过100m 的情况

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2373 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638528/tps2373-using-for-cable-longer-than-100m-condition 器件型号…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • TPS2373-4EVM-758:vc_in的电压是VDD的一半,并且pse(802.3 at)无法识别此pd

    user5047327
    user5047327
    Other Parts Discussed in Thread: PMP21318 , UCC2897A 你好, 1.我的设计基于8228.PMP21318_RevA(001)_Sch,详情请参阅附件。 2.在测试中,vc_in的电压是VDD的一半,如果VDD = 40V,VC_IN = 20V,则vc_out = 20V。但UCC2897A的最大VDD电压为16.5v,是 变压器有问题吗? 3.在测试中,pse(802.3 at).Rclsa = 63.4和Rclsb = 90.9无法识别pd,是CLSA和CLSB配置的电阻有问题吗…
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2373:TPS23861是否支持 UPOE 标准?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Charles、 TPS23861支持 IEEE802.3at 和 UPoE。 TPS2373-4是 IEEE802.3bt 就绪型 PD。 TPS23861只能将 TPS2373-4从0类分类为4类、因为 TPS23861无法启动超过2个手指分类。 谢谢。 此致、 一分钱
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2373:用作LTPOE++ PD

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Giubas, 对于延迟回复,请按此顺序。 这是一个很好的问题,因为在新 标准中添加类型3和类型4后,问题变得更加复杂。 请查看TPS2373-4数据表中的表2,TPH,TPL,BT引脚状态应告诉您PSE的类型。 谢谢。 此致, 便士
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2373:CLSA/CLSB 可接受电阻范围

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Koji-San、 请参阅 IEEE 标准中定义的下表。 分级电阻的电阻取决于 PD 中使用的稳压器。 例如、TPS2373使用2.5V 稳压器。 您可以根据 PD 侧的分级电流和电压稳压器来确定电阻。 谢谢。 此致、 一分钱
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2373 (和 TPS23751)是否可以通过引脚或其他方式了解连接了什么 PSE 器件?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2373 , TPS23751 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738224/may-tps2373-and-tps23751-have-pin-or-other…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2373:TI 的 IEEE802.3bt 就绪型 PoE PD 的 TPH、TPL 和/BT 引脚的功能是什么?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743837/faq-tps2373-what-is-the-functionality-of-the-tph-tpl-and-bt-pins-for-tis-ieee802-3bt-ready-poe…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PoE:IEEE 802.3bt PD 解决方案(TPS2373、TPS2372)如何与非标准 PSE 进行互操作?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Eddie、 我建议您和您的客户首先观看以下视频--> training.ti.com/tps23723-working-noncompliant-high-power-pses-upoe-poe-and-poh 。 其中讨论了我们的 TPS2373和 TPS2372如何与不符合 IEEE 802.3bt 标准(也称为"专有")的解决方案(如 ADI 的 PoE++)配合使用…