Answered
RE: [参考译文] TPS23731EVM-095:Sifos 测试失败
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Tommy、您好! 感谢您的答复。 是的、您需要更改变压器匝数比。 对于15V 输出、PRI:SEC=2到3: 1、AUX:SEC=0.8:1使 VCC 始终低于16V。 反馈环路电阻器、输出侧电容器、FET VDS 额定电压也 需要更改。 抱歉、我们目前没有适用于 TPS23731的15V 反激式参考设计。 PMP22806 ( www.ti.com/.../PMP22806…
4 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23731:TPS23731EVM-095变压器(T2)替代方案
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Tadas: 感谢您的咨询。 我将通过电子邮件向您发送 LDT1038-50R 和的数据表和供应商联系信息 750320321。希望这可以帮助。 此致、 Diang
4 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23734EVM-094:反激式设计
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Enzo: 感谢您的联系。 TPS23731和 TPS23734是非常相似的芯片、TPS23734 通常用于反激式或有源钳位正向(两个栅极引脚)、而 TPS23731通常用于反激式(一个栅极引脚)。 请查看使用 TPS23731的反激式参考设计。 您还可以在这些参考设计中使用 TPS23734。 参考 PD 顶视图 类别 输出电压 输出电流 电源 …
8 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TPS23731EVM-095:如何降低电源变压器上的噪声
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 何 伯国 感谢您的联系! 在
TPS23731EVM-095
测试中、您是将开关频率设置为10kHz 还是将抖动频率设置为10kHz? 考虑到变压器设计为250kHz 正常运行、我认为开关频率不能设置为10kHz。 10kHz 可能会使反激式变压器饱和。 此致、 帝昂
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
RE: [参考译文] TPS2378:查找可替代 TPS2378的 IC
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Subin: 感谢您的答复。 1.请推荐 PD 与 TPS23861 EV 控制器兼容的 PSE 电路。 (PD 应为802.3af。 它适用于 PoE 而非 PoE+) 我看到您需要的输入/输出功率最大为25.5W。 在这种情况下、您需要 AT 或 bt PD。 在大多数情况下,在标准设备涵盖了 af 标准的 功能; bt 标准设备涵盖了 AT 标准的功能。 因此…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23731EVM-095:修改 EVM 以提供12V 电压
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Eddie: 可以。 请遵循 PMP22806的原理图。 T1是数据转换器。 无需更改 T1。 此致、 帝昂
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
