admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、 Gareth: 感谢您的测试。 根据 VSS-RTN 电压、热插拔似乎存在短路故障。 但这通常会导致与您的情况不同的断续模式。 我想知道 您是否可以检查 Q2、Q4或 Q6是否损坏。 另一个原因可能是直流/直流转换器启动过早、无法触发 PSE 保护。 您可以尝试将一个47uF AL 电容器与 C6并联、以查看 PSE 的浪涌保护是否是导致该问题的原因。 此致、 帝昂…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TPS23754EVM-383:我对 TPS23754有一些问题、想要咨询
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Runtao、 我是否可以知道您在 U49使用的是什么变压器? 我不熟悉此 EP_T838S、找不到有关它的任何信息、但它似乎是一个 正激 设计过程。 如果可以、您能否发送该组件的数据表? 似乎次级侧上的大多数连接仍然是正向拓扑、 您需要针对以下情况进行调整: 反激式 拓扑。 PMP6812 是采用反激式拓扑以提供12V 输出的
TPS23754
的参考设计: https…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: TPS23754-1: 容性负载启动问题
Johnsin Tao
HI 先确认是否将2000uF电容拿掉,能正常工作? 431的补偿建议修改看看,因为这个是否与输出电容有关的。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS23754: TPS23754无法检测到POE供电, 是原理问题吗?
Johnsin Tao
HI 确认侦测电路没有问题的话,就应该是 RJ45-POE的问题。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS23754: 电源管理论坛
Johnsin Tao
HI 有没有确认是否是探棒的问题?有可能这类芯片对于前端功率侦测很敏感。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS23754: TPS23754EVM-383 中vishy 的P-mos替换问题请教
Johnsin Tao
HI Rdson略微大了一些,效率会略微低一点点。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS2378:在从 RJ45到 Wifi 音频的路径上添加 PoE 功能
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kevin: 感谢您的联系! 我假设您计划实现12V 24W 的隔离式输出功率。 以下参考设计板可提供帮助: PMP22806 (12V 2.1A 反激式、带 TPS23731): www.ti.com/.../PMP22806 PMP8812 (12V 2.1A 反激式、带 TPS23752): www.ti.com/.../PMP8812 PMP6812 (12V…
11 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23754:TPS23754能否检测到无源 PSE 注入器? 如果不是、建议使用任何电路来实现该目的?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 最后一个主题、请单击"+提出相关问题"以了解更多问题! 谢谢、此致、 林德华
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23754:MOSFET VDS 峰值过压
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的先生/女士: 感谢您的更新! 该电压过冲的根本原因通常是杂散/泄漏/其他电感和器件的输出电容(Coss)振荡。 进一步将栅极电阻器增加到30欧姆。 2.降低 R9电阻,您可能需要提高其额定功率。 3.尝试将 L4短接,因为 C22和 C14处的电压振铃可能与 MOSFET 的输出电容耦合。 2023年1月17日更新: 我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23754:POE 千兆网络变压器能否切换 TD1和 TD4的相应信号?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Xiaofu、 感谢您与我们联系! 对于我来说、从变压器内部的电路来看、数据传输的 TD1和 TD4没有区别、数据发送和接收端位于正确的位置。 从使用成对双绞线的 PoE 角度 来看、请确保 PR12 - PR36和 PR45-PR78是分组的。 2023年1月17日更新:我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。 …
1 年多前