查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TPS2376-H:PD 未通过 PoE 握手的检测阶段
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Tim: 波形看起来很奇怪、似乎存在检测问题。 -您可以将其发运给我们,我们可以帮助运行 sifos 测试,看看为什么检测无法通过。 -或者、如果您有 TPS23881EVM 和 TPS2388X GUI、您还可以查看检测失败的项目 此致、 Diang
11 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
LM51581: 此芯片给到PSE芯片供电是否可行
Marvellous Liu
TI 认为已经解决
Part Number: LM51581 Other Parts Discussed in Thread:
TPS2376
, , TPS23751 你好: 请帮忙确认以下信息。 LM51581 作为输入电源,给到PSE芯片 TPS23861 作为输入电源,是否可以满足要求,能否正常供电。 PD电源使用
TPS2376
. 请帮忙评估下。
11 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS2375:TPS2375兼容
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、SWENGWOO、 TPS2375、
TPS2376
和 TPS2377 可实现引脚对引脚兼容。 它们的差异是其 VDD-VSS UVLO 值。 此致、 Diang
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2375:兼容 TPS2375
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread:
TPS2376
PSE,以太网供电,供电端 ODM项目,看下 POE-PSE升压boost和供电控制IC,参数要求满足IEEE802.3at或者IEEE802.3bt标准,这种有不
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS2376-H: 后续DCDC输入范围
Johnsin Tao
HI 两者在电路上的差异主要在于TPS23758将DC/DC集成在控制芯片内,可以直接做成隔离方案。 而
TPS2376
后接的也可以是隔离方案,所以并不在于变压器。 如果你不可以不需要隔离,选择非隔离的方案也是可以的。 但是这类芯片的输入一般都是10V左右~57V.
2 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: [参考译文] TPS2384:如果与同一个受电设备存在其他连接、则端口故障。
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Karlis、也感谢您的 TPS23861设计! 看到
TPS2376
与 PSE 的连接时仍然遇到问题。 您是否也有
TPS2376
设计的原理图以及它与 PSE 系统的关系(如果有任何连接、如 RTN 接地或其他连接)? 谢谢!
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2376:TPS2376 ILIM 电阻器值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、 Brett、 感谢您的快速回答。 我的想法也是、由于电阻值错误而产生的瞬态会削弱 IC 中的开关元件。 此致、 Szabolcs
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS2376-H:PoE 握手
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 感谢您的提问。 当
TPS2376
-H 连接到 PoE 集线器时、该器件将针对高达13W 的功率级别(3类)执行 PoE 握手、并将功率限制在该级别。 因此、如果此器件连接到30W PSE 端口且
TPS2376
-H 设置为3类功率级别、
TPS2376
-H 会将 PD 接收的功率限制为最大13W。 作为供参考-我们提供了一些有关 PoE 和握手的简短介绍培训视频…
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] TPS2376:TPS2376 ILIM 电阻器值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979114/
tps2376
-
tps2376
-ilim-resistor-value 器件型号:
TPS2376
尊敬的先生或女士: 我想询问 ILIM 电阻器功能。 如果由于制造缺陷导致电阻值约为100欧姆…
已回答
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。