找到 254 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] TPS2378:与 PoE 喷油器和 PSE 一起工作时、TPS2378损坏

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、达尔文、 1. TPS2378位于 PTZ 侧 2.是的,喷油器块将喷油器电源和服务器数据组合在一起 其他问题: PTZ 侧的 TPS2378损坏。 我将要求客户提供原理图、但您能否先告诉我们这两件事? 1.我是否知道以前是否发生过这样的问题? (您提到某些 PSE 在某些操作模式下将在检测/分类之间循环,因此这意味着没有发生过类似的情况?) 2.或者有什么方法可以防止这种情况发生…
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2378:3类电流限制

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2378 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925089/tps2378-current-limit-on-class3 器件型号: TPS2378 您好! 根据…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2378:TPS2378变得很热

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 已发送电子邮件-我已收到您之前信函中的地址
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2378:使用802.3at PSE 时、tps2378可以工作、使用802.3af PSE 时、它将不工作

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 谢谢 Nan! 我现在将锁定此线程。 请继续并添加新主题、以便根据需要继续讨论。 谢谢!
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2378:TPS2378无电源问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好 相关参数调制与 EVM 板相同、但仍然不同。 客户仅提供 OTT (TPS2378 + MP2494)在电源条件下、多个开关可以是正常电源、当 OTT 的 HDMI 首次链接到显示器时、TP -链路开关(在半自动模式下)无法供电、我们的 TPS23861evm 可以为 supply.e2e.ti.com/.../TPS2378.docx 提供正常电源
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2378:四个 PD 模块的 TPS2378串行连接 CAN#39;t 加电问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Tom、 实验完成后、使用直流电源供电、六组装置所需的功率在正常负载下需要大约13W、48V/0.3A、正常启动电压不会下降。 已确认浪涌电流导致 PSE 限制电流。 我们将尝试以下解决方案来降低浪涌电流: 1.减少 TPS2378之后的直流/直流转换器输出电容。 2.在直流/直流转换器输出端添加负载开关。 您是否有其他建议的解决方案来降低浪涌电流? 谢谢! …
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: TPS2378做的PD设备无法工作

    user6288727
    user6288727
    Hi Johnsin Tao 再补充下:都能识别的那块板子无论怎么更换上面的元器件都能被识别。
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] TPS2378:TPS2378DDA

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2378 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861710/tps2378-tps2378dda 器件型号: TPS2378 大家好、 我的客户在使用 TPS2378DDA…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2378:TPS2378功耗规格有疑问?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2378 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631597/tps2378-question-for-tps2378-power-consumption-spec …
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2378:使用交流适配器将2个 TPS2378 EVM 连接到 PSE (不同端口)时出现问题...

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Peter、 总的来说、您告诉我的是客户在连接适配器的情况下无法成功打开 PD 电源。 现在、当适配器连接到适配器输入(J3)时、APD 引脚会升高到1.5V 以上、然后关闭 RTN-VSS 热插拔 FET、断开 PoE 以太网输入。 PD 能够在适配器关闭的情况下通电是有道理的。 APD 引脚未升高。 我不建议连接到 J6的适配器。 接下来、尝试在 J5分流器保持开路且负载连接到…
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。