找到 15 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • [参考译文] TPS24742:TPS24742的原理图审阅

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: TPS24742 , CSD16415Q5 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208869/tps24742-schematic-review-of-tps24742 …
    • 2 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS24742:是否应将外露散热焊盘连接到 GND?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS24742 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370635/tps24742-should-i-connect-exposed-thermal-pad-to-…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] TPS24742:TPS24740EVM-596评估模块在瞬态仿真中的最大负载电流

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: TPS24740EVM-596 , PSPICE-FOR-TI , TPS24742 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375455/tps24742-maximum-load…
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] TPS24742:主电源路径中无 HS FET 的优先级电源多路复用器

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: TPS24742 , TPS25983 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369171/tps24742-priority-power-mux-with-no-hs-fet…
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS24742:TPS24742设计和 MOSFET

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS24742 , CSD16415Q5 , TPS24741 , PSPICE-FOR-TI 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996480/tps24742-tps24742…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS24742:并联时、流经每个通道的电流是否相等?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS24742 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129989/tps24742-is-the-current-flowing-through-each-channel…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] TPS24742:用于3个电池备用电源

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: TPS24742EVM-667 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076144/tps24742-for-3-battery-backup-power 部件号: TPS…
    • 3 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS24742:TPS24742 -不起作用

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS24742 , TPS25942A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695952/tps24742-tps24742---does-not-work 器件型号: T…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS24742:设计计算器错误-修订版 B

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923243/tps24742-design-calculator-error---rev-b 器件型号: TPS24742 这适用于今天在 TI.com 上提供的 TPS2474x 设计计算工具修订版…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS24742:电源管理论坛

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 对于 TPS24742、过压恢复后也没有延迟。 您可以查看数据表中的第10.3.2节。 辅助电源轨 OV 引脚连接到 VMAIN、当 VMAIN 降至11V 以下时、VAUX 从过热状态恢复并开始输送负载。 您可以在图62中看到、辅助电源轨在没有任何延迟的情况下打开。
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题