找到 132 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [参考译文] TPS2491:总电荷 FET 较低时的振荡

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628905/tps2491-oscillation-with-low-total-charge-fet 器件型号: TPS2491 尊敬的团队: 我们在总 电荷 MOSFET 较低的栅极引脚上遇到振荡…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2491:未使用的 PG 引脚

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593996/tps2491-unused-pg-pin 器件型号: TPS2491 你(们)好 我有一个简单的问题。 PG 为开漏输出。 如果不使用该引脚、我们是否可以将其保持断开状态? 或者…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • TPS2491按照EXCEL表格设计后,空载能带载,但是满载启动,不能带载。请问什么原因?谢谢。

    user4370734
    user4370734
    已解决
    输入电压为28V,负载为2A。需要短路保护。短路能保护,但是满载不能启动。空载能启动。。附图纸在下方。。帮忙。。
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2491:可实现浪涌停止和反向电压保护

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 大家好、Kari-Sann、 非常感谢您的评论。 但是、客户希望将由 TPS2491替代的 SNVA683应用连接到24V 5A 负载开关。 您如何看待这种应用可能性? 客户强烈要求确认他的申请可能性。 此致、 Yoshifusa Wada
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2491:短路恢复

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2419 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585083/tps2491-short-circuit-recovery 部件号: TPS2491 主题 :TPS241…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2491:关于输出电容器

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2491 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587915/tps2491-about-out-put-cap 器件型号: TPS2491 您好! 您能告诉我 TPS2491输出电容器的情况吗…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2491:EMI/RFI抗扰性

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Tim, 不幸的是,我无法给出一个公式 ,因为在设计EMI抗扰性时有许多变量需要考虑。 以上文章将为您提供在设计PCB布局和过滤器时应考虑的事项的良好开端。 如果您对TPS2491有任何其他问题,请随时在此处提问。 如果此处不再需要任何问题,我将 认为此帖子已结束。 感谢您为您的产品选择TI。 此致, Aramis P. Alvarez
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2491:能否完全删除C1?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579839/tps2491-can-i-remove-c1-completely 部件号: TPS2491 大家好, 问题从此线程继续( e2e.ti.com/.../57.5566万) 。 能否完全删除C1…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2491:热插拔控制器的输出在连接到 LM22672的输入时被拉低。

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2491 , LM22672 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691586/tps2491-output-of-hot-swap-controller-pulled…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2491:如果在接通电源之前连接了负载、则 CAN#39;t START

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 博格丹 使用位于产品页面和 www.ti.com/hotswap 登录页面上的功率计算器工具。 教程视频也位于登录页面上。 在 Vout 稳定在其正常电平之前、不应施加负载、使用 PG 来启用下游负载。 很可能、额外的负载会使 PLIM 跳闸、而电路只是超时。 正常 Cout dv_dt 电流以外的任何负载都会极大地增加 FET 的应力、并会导致触发 PLIM 计时器的风险…
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<>