  • RE: [参考译文] TPS2491:保险丝、TPS 2491和共模滤波器的连接顺序

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Shinichi、 对于问题- 1: 将 TPS2491器件周围的所有组件连接到其接地端(器件接地端) ,然后像下面那样连接到系统接地端(PGND)。 关于 问题-2,关于部件的顺序。 通常、保险丝首先出现、以便在故障期间隔离整个系统、然后是 共模滤波器以抑制输入端的瞬变、然后是 TPS2491器件。 因此、我觉得电流连接良好。 此致、 Rakesh
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2491:旁路电容器和可编程引脚电压

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723590/tps2491-bypass-capacitor-and-prog-pin-voltage 器件型号: TPS2491 两个问题 1。 MUOS 在 VREF 上是否有旁路电容器?…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • 关于TPS2491热插拔控制器POWER Limit相关问题

    user4647152
    user4647152
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2491 Hi TI: 我现在使用TPS2491实现设备热拔插保护功能。设备在拔插上电过程中功率为24V@5W左右。在正常使用过程中会达到24V@50W。请问各位工程师,我在设计POWER Limit时,是需要按照上电功率计算还是最大负载计算。 PS:我目前是按照10W来设计,正常工作中并未发现有异常。
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • TPS2491设计完,后端负载为BOOST LED恒流源,打开灯的时候时而正常时而掉电

    user5781801
    user5781801
    图中输出负载为LED boost恒流源,输出恒定功率为63W,然后我控制开灯的时候总是刚上电后第一次打开灯正常,后面再开Q1后端会出现掉电情况。请大神帮忙分析一下。
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • LM5069对应的PIN对PIN低压型号是LM25069,那么请问TI专家,TPS2491对应的低压型号是什么?需要用在5V。

    user4961540
    user4961540
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2491 , LM5069 , LM25069 LM5069对应的PIN对PIN低压型号是LM25069,那么请问TI专家,TPS2491对应的低压型号是什么?需要用在5V。
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2491:需要外部栅极引脚钳位来实现具有反向电压保护的高栅极电容

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 好的 ,新一
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2491:关于电源合并操作和 PROG 引脚电压

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688216/tps2491-about-power-liiting-operation-and-prog-pin-voltage 器件型号: TPS2491 您好! 如果 VPROG 引脚变为小于0…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2491:器件淘汰和可能替代产品的相关信息

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Carlos: 是的、您可以将多个器件并联用于更高电流的应用。 有关电子保险丝并联的更多信息、请参阅以下链接中的应用手册。 www.ti.com/.../slva836.pdf 此致、 Rakesh
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2491:外部 FET 的 SOA

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2491 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597242/tps2491-soa-of-external-fet 器件型号: TPS2491 你(们)好 我们将使用具有以下条件的…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] TPS2491:使用 CSD19506KTT 进行24-60V/25A 开关

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2491 , CSD19506KTT 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640744/tps2491-switching-24-60v-25a-with-csd1…
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题