找到 317 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] LM76202-Q1:可调节电流限制

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Greg、 感谢您的支持! 我们不建议在 ILIM 引脚上添加任何类型的滤波器、因为它会影响电流限制环路稳定性。 但是、通过 ILIM 上的开关来限制多个电流的开关电阻器是可以接受的、如 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2553-1.pdf 中的图24所示 您能否分享使用案例和最终产品详细信息? 此致、Rakesh
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: TPS2533在多路电源中的漏电问题

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi 我没有查到这款芯片? 是否是TPS2553? 这款芯片提到有反响电压阻断,你的问题是否是当输出有电压,而输入没有电压输入,输入仍会因为输出而有电压产生?
    • 8 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: TPS2062 限流问题

    孙文
    孙文
    TI 专家: 新年好! 帮忙回复一下问题。 我使用TPS2062 是没有控制先后功能的。EN 脚都是同一时间上电接地 使能的。 现在我的充电器有4个 PORT 输出。 输出电流分别是 MAX1.5A ,MAX 1.5A. MAx1A. MAX 1A. 我需要使用 什么限流 IC 才能做到这个参数了。 比�� MAX1.5A , 我接2A 负载的时候,最大实际持续输出电流为1.5A. 又 比如 MAX1A , 我接2A,1.5A 负载的时候,最大实际持续输出电流为1A. TPS2553 可以做到这些参数吗…
    • 11 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2557:具有上拉电源的 FAULT 引脚阻抗

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Praveenkumar、 1.尝试 通过电源而不是直流/直流稳压器提供输入电源,并查看故障是否仍然有效。 2.更改为另一个新 IC 以确认 IC 是否已损坏。 3.将原理图传输给我,我想检查配置。 4、如果仍未解决、则捕获输入电压下降波形并将其发送给我。 对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。 如果您有任何其他问题、请随时与我联系。 如果您认为问题已解决…
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2553D:关于无输入反向电压保护

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 正确。 对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。 如果您有任何其他问题、请随时与我联系。 如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。 谢谢。
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2553DRV1EVM-364:断电行为

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Damon: 它是故障引脚的开漏。 对于未供电、您可以将阻抗视为无限。 对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。 如果您有任何其他问题、请随时与我联系。 如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。 谢谢。
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • 5V转3.8V,芯片选型

    symbol
    symbol
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LM3253 , TPS54260 , TPS2553 , TPS54340 , TPS54620 给GSM/GPRS无线数据模块供电,输入5V,3.8V输出,峰值电流至少3A,请问该选用TI的哪款稳压芯片?
    • 已回答
    • 12 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2553D:ILIM 引脚开路或接地短路下的电流限制

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 明天将回复您。 谢谢。
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS63900:具有输入电流限制的替换器件

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS61033 , TPS61022 , TPS63900 , TPS61094 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464682/tps63900-replacement…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: BQ24195的VBUS能向外供电吗

    Luke Deng
    Luke Deng
    BQ24192可以在VBUS上产生5V输出电压,对于POWER BANK应用,如果共用一个输入输出口,可以考虑使用BQ24192,如果输入输出口是独立分开,可使用BQ24195。都需要在VBUS或者PMID输出端加限流开关以保证输出恒流,可以考虑TPS2553。