  • 如何缩短TPS25940电子熔丝芯片的下电时间(迅速下电)

    user4675047
    user4675047
    Other Parts Discussed in Thread: TPS25940 目前在调试TPS25940芯片,发现以下两个问题: 1、dvdt管脚的电容只能改变Vout的上电斜率,而下电时示波器量得波形过很长时间才能到0V(负载已去掉),有什么办法能缩短下电时间? 2、手册上说芯片有热插拔功能,但热插拔12V时经常损坏该芯片,是我原理图设计有问题还是芯片热插拔功能有问题?
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] TINA/Spice/TPS25940-Q1:PSpice 模型

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI , TPS25940 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
    • 仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS25940:FLT/PGOOD 输出问题

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS25940 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698575/tps25940-flt-pgood-output-questions 器件型号: TPS25940 你好…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS25940-Q1:TPS25940A 与 TPS25940AQ

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769331/tps25940-q1-tps25940a-vs-tps25940aq 器件型号: TPS25940…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • TPS25940 压降问题

    yaming song
    yaming song
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS25940 用TPS25940 做了一个欠压、过压、过流保护电路,电路原理图如附件。其中设计输入的电源POWER_ON为7.2V,欠压电压为6V,过压电压为8V。图中R33未接。 出现的问题:调试时发现欠压保护及过压保护正常,即低于6V,高于8V都能断开,但是导通压降非常大,经过TPS25940后电压由7.2V变为4.2V左右,此时7.2V的供电电流约为200mA。实在找不出原因,麻烦懂的坛友或者TI员工回答一下这个问题…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] TPS25940:在上电条件下观察到输出骤降。

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733127/tps25940-output-dip-observed---at-power-on-condition 器件型号: TPS25940 尊敬的团队: 我们将 TPS25940AQR 用于电路保护…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: TPS25940的过流阈值与浪涌电流的关系

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    已解决
    Hi 不客气
    • 7 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] TPS25940-Q1:如何在 TPS25940L-Q1保持闭锁状态时恢复正常模式?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866511/tps25940-q1-how-to-return-to-normal-mode-when-tps25940l-q1-stays-latched-off 器件型号: TPS25940-Q…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS25940-Q1:集成比较器和反相电路 R6和 Q1

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829598/tps25940-q1-integrated-comparator-and-the-inversion-circuit-r6-and-q1 器件型号: TPS25940-Q1 您好! …
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS25940:用于监控电流的最大电压范围

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 最大 Vimon 限制来自电流监控块对工作电压的依赖性。 例如、当 Vin=5V 时、当我们将 Rimon 调整为0至2.8V 时、IMON 电流将呈线性。 此致、 Rakesh