找到 477 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] TPS2660:当 TPS2660x 的关断引脚未通电时、能否对其施加电压?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Sylvain、您好! 是的、在施加 VIN 之前、可以在 TPS26600的 SHDN 引脚上施加3.3V 电压。 为了防止电流过多流入器件的内部 ESD 二极管、请在缓冲器输出(LVC1G14)和 SHDN 引脚之间添加一个电阻器(~10k)。
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2660:短路测试中的内部导通 FET 损坏- dv/dt 引脚上的电容为2.2uF

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2660 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864765/tps2660-internal-pass-fet-damage-in-short-circuit-test…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2660:故障模式

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725356/tps2660-failure-mode 器件型号: TPS2660 您好! 当 TPS2660x 被电感负载负电压损坏时、输入和输出是否可以短接? 此致、 Kuramochi
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2660:IMON 信号对输出电流变化的响应时间

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2660 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807648/tps2660-response-time-of-imon-signal-to-changes-in-output…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2660:12V、0.67A 闭锁不工作

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744683/tps2660-12v-0-67a-latch-off-not-operate 器件型号: TPS2660 我们使用 TPS26600配置了电子保险丝电路。 我们使用12V 作为输入电源…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2660:针对具有 TVS 二极管的电源树的过压保护计算

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好 Ravi、 如果在 TPS2660的输出端使用26.7V 的 TVS 二极管 VBR、则建议在 TPS2660的输入端使用<26.7V 的 OVP 设置点。 否则、如果输入电压(连续) 大于26.7V、TVS 将开始导通并加热。
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2660:使用 Efuse 作为电源开关

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2660 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752939/tps2660-use-efuse-as-power-switch 器件型号: TPS2660 您好! …
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS2660:与 FLT 引脚连接的 LED 在上电/断电期间会亮起一会

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Lokesh-San、您好! 感谢您的发帖。 您的支持非常有帮助。 谢谢、此致、 Ryo Akashi
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2660:TPS26601、用于处理第二个浪涌电流/过压情况

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810223/tps2660-tps26601-in-handling-second-inrush-current-over-voltage-scenarios 器件型号: TPS2660 您好! …
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS2660:2级电流限制

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729028/tps2660-2-level-current-limit 器件型号: TPS2660 大家好、 我需要在电流限制设置为1.5A 的24V 电源上使用 TPS26600。 上电4秒后…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题