找到 48 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [参考译文] TPS3890:如何计算 Tpd (r)

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS3842-Q1 , TPS3840-Q1 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469039/tps3890-how-to-calculate-tpd-r 器件型号:…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TLV809E:复位异常

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、 出于电源电流和精度原因、我们不建议使用外部分压器在 TLV809E 上为 VDD 供电。 该电源轨旨在由低阻抗电源轨供电。 此外、请注意、TLV809E 的 RESET 引脚的最大建议电流为+/TLV809E –5mA 。 如果开漏输出是可接受的、我建议将 TPS3842 等器件 用于此应用、因为它 支持利用外部分压器使用可调节阈值、并可提供高达 42V 的电压。 -亨利…
    • 3 个月前
    • 逻辑(参考译文帖)
    • 逻辑(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS371K-Q1:需要 IC 来实现过压保护

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、 我们没有任何具有固定 170V 或 175V 过压阈值的器件、但我们确实提供了一系列监控器、可以使用外部电阻分压器进行调整。 如果只需要过压检测、可以 使用 TPS3842 或 TPS3760 。 如果还需要欠压监控、TPS37 或 TPS37100 是不错的选项。 点击 TI.com、即可获取我们完整的电源电压监控器产品系列 。 -亨利
    • 6 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TLV840:Rohm BD5328FVE-TR RESET IC 的替代产品

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Conor: 目前、我们唯一采用与 BD5328FVE-TR 类似封装的监控器是 TPS3842 、它目前仅提供开漏输出。 TPS3840PL28DBVR 是 BD5328FVE-TR 的适用替代产品。 该 器件采用 5 引脚 SOT-23 封装、具有推挽低电平有效复位输出、2.8V 阈值和电容器可调节延迟。 与 BD5328FVE-TR 相比、 TPS3840PL28DBVR…
    • 6 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LM8365:微功耗欠压检测的欠压功能问题 LM8365BALMF27/NOPB

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、 我立即注意到原理图中 LM8365 的 RESET 引脚被上拉至 15V、这违反了器件的绝对最大额定值。 我们拥有一系列高压监控器、这些监控器可能是该应用的更好选择。 TPS3842 或可能是 TPS371K-Q1 等器件 可能更适合此应用。 我对应用没有明确的了解、您是否能够提供更完整的原理图、展示 LM8365 如何连接到电路的其余部分? 此外、显示 LM8365 的输入和复位引脚的示波器捕获也很有帮助…
    • 4 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS3840:几次上电后器件无法正常工作

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Bruno、 感谢您的问题。 首先、我想强调一下、我们确实拥有可以直接连接和监控电池电压轨(12V/24V/48V)的监控器。 由于您需要 UV 监控、我 绝对建议检查 TPS3842 、它是一个比 TPS3840更小的封装、具有 VDD SENSE 和 RESET 引脚最高可达42V 电压、并且它仍然像 TPS3840一样具有纳安级电流消耗。 您能回答以下问题、以便我能更好地为您提供帮助吗…
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS3850:TPS3850和3851#39;s 延迟时间问题

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS3842 , TPS3850 , TPS3851 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947540/tps3850-tps3850-and-3851-s-delay-time…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS3838:将 RESET 输出连接至 MR 输入

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS3838 , TPS3842 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741993/tps3838-tie-reset-output-to-the-mr-input 器件型号…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<