  • TPS389006-Q1: I2C 输出低电平最大值是多少?

    hongyun tao
    hongyun tao
    Part Number: TPS389006-Q1 在规格书11页有看到一个I2C电气特性 上面描述了低电平/高电平阈值 但是我没在规格书上看到有关具体I2C引脚的输入输出电压范围
    • 8 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] TPS389006-Q1:如何启用通道 VMON4 (MON_CH_EN)

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS389006-Q1 , TPS389006 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479806/tps389006-q1-how-to-enable-channel…
    • 已回答
    • 7 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS389006-Q1:如何清除电压监控器故障

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501606/faq-tps389006-q1-how-to-clear-a-voltage-monitor-fault 器件型号: TPS389006-Q1 主题: TPS38900-Q1中讨论的其…
    • 已回答
    • 5 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS389006-Q1:请参阅了解 IIC 总线时序

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS389006 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472539/tps389006-q1-consult-about-iic-bus-timing 器件型号: TPS389006…
    • 已回答
    • 7 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • TPS389006-Q1: TPS389006-Q1 auto mask咨询

    hellogxing
    hellogxing
    TI 认为已经解决
    Part Number: TPS389006-Q1 Other Parts Discussed in Thread: TPS389006 Dear TI 请问 TPS389006-Q1 上电视如何进入auto-mask模式的,mask时间持续时间多长。然后如何退出mask的 谢谢!
    • 2 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS389006-Q1:如何将电压监控器故障映射到 NIRQ 错误报告引脚?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501626/faq-tps389006-q1-how-to-map-a-voltage-monitor-fault-to-the-nirq-error-reporting-pin 器件型号: TPS389006…
    • 已回答
    • 5 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS389006-Q1:带有 ADDR 引脚的 TPS389006-Q1 i2c 地址

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275401/tps389006-q1-tps389006-q1-i2c-address-with-the-addr-pin 器件型号: TPS389006-Q1 对应的 I2C 地址?是什么 ADDR…
    • 已回答
    • 2 年多前
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题