  • TPS4810Q1EVM: TPS4810Q1EVM: TPS4810Q1EVM在测试24V系统中频繁报故障

    Lebang2025
    Lebang2025
    Part Number: TPS4810Q1EVM 测试硬件平台:TPS4810Q1EVM 我们也有尝试更换26V输入电压,还是会出现同样的问题;同时mos管在故障灯FLT亮起时有 嗡嗡声 ;同时测试TP6和输入电压 波形,如下所示;TP6会有-6.8V左右的电压尖峰,这样就是所SRC网络此时电压约为56V左右。 测试环境描述 输入电源26V,直流电源输入 输出电源26V左右 负载功率:电子负载恒功率模式100W左右 测试过程描述 搭建测试环境,直流电源调整到26V,限流10A;关闭电源输出;电子负载调整至恒功率模式…
    • 15 天前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • TPS4810Q1EVM: TPS4810Q1EVM在测试12V系统中频繁报故障

    Lebang2025
    Lebang2025
    Part Number: TPS4810Q1EVM 测试硬件平台:TPS4810Q1EVM 输入电源:12V@10A 负载:电子负载,恒电阻模式 测试描述1:在使用INP来使能测试和关断测试;初次上电后,MOS管默认导通;通过INP关闭MOS输出; 测试问题1:通过INP关断瞬间有正向电压过冲; 测试问题2:通过INP开启瞬间,电子负载无法工作,测试板故障报警;
    • 22 天前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS4810-Q1:软启动设计支持需求

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Ryker、 TPS4810/1210 器件可通过两种方式处理“软启动“: 1.) FET 栅极通过压摆率控制来控制浪涌。 对于本节、请考虑数据表的“使用 FET 栅极 (G1PU、G1PD) 压摆率控制进行 7.3.2 容性负载驱动“部分。 此处我们详细介绍了如何选择 R1、R2 和 C1 来帮助减轻浪涌。 作为参考、您也可以使用在线计算器工具、它可以帮助您为此值以及…