找到 55 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [参考译文] TPS54020:SYNC_OUT

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648875/tps54020-sync_out 器件型号: TPS54020 您好! 当 RT/CLK 引脚没有时钟时、SYNC_OUT 引脚是否输出信号? (与内部时钟相位差) 谢谢 Ben…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] 100%占空比应用中的 TPS54020

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54020 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677695/tps54020-in-a-100-duty-cycle-application 器件型号: TPS54…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS54020:连接到 FPGA 的反馈引脚?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54020 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680164/tps54020-feedback-pins-connected-to-fpga 器件型号: TPS54…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS54020:软启动计算

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647656/tps54020-soft-start-calculation 器件型号: TPS54020 大家好、 软启动计算。 TS (ms)=CAPss * Vref (V)/ISS (mA…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS54020:有关比例式和同步启动序列的问题

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54020 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720080/tps54020-question-about-ratiometric-and-simultaneous…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS54020:使能和 UVLO 调节

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我忘记了提一下、我还检查了我手头上此器件的未加密模型、它具有不正确的迟滞电流实现。 换句话说、当它应该为2.15uA 时、它使用的迟滞电流为3.3uA。
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS54020:有关稳压器运行的问题

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54020 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609676/tps54020-questions-about-regulator-operation 器件型号: T…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS54020:有关布局指南的问题

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54020 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593205/tps54020-question-about-layout-guidelines 器件型号: TPS5…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS54020:有关比例式和同步启动序列的问题

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54020 , TPS54623 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616440/tps54020-question-about-ratiometric-and-simultaneous…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • TPS54020 5v-3.3V 5A电源不能正常工作

    forest li
    forest li
    请教各位大侠: 我用WEBENCH设计了个电路,5v输入3.3V 5A输出电源,但是电源输出电流达不到要求,一加上负载电源就鸣叫,电压被拉低。负载电流并不大,2A都不到。但是使用8V以上输入就能够正常工作。为何呢?这款电源能做低压差的DC-DC吗?
    • 9 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。