  • RE: TPS5450空载输出正常,加大负载发现输出电压升高,Vsense电压异常。

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    HI 建议或者说只能重新PCB. 电源layout模拟GND和功率GND一般都分开,在芯片底部链接,反馈之类一些对noise敏感的都选择模拟GND, 对于有大电流流过的都是GND(如输入,输出),功率回路尽量小。具体看datasheet,上面有参考的。
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TPS5450:使用二极管或已处理TPS5450的瞬态响应。

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Ambreesh-san; 感谢您提供信息。 首先,二极管的目的是冗余,正如我在2018年1月10日晚上9:50回复的那样。 总电流(=1.6A最大值)远远低于单TPS5450允许的最大电流(=5A)。 是否可以接受? 第二, 我已阅读“SLVA059A -了解开关模式电源中的降压-升压功率级”,并同意您的意见。 第三,我发现导致大降速的最大原因是"脉冲跳过模式",而不是DCM…
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS5450:确认是否可以将电感器放置在 PCB 底部

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920501/tps5450-confirm-if-inductor-can-be-placed-on-the-bottom-of-pcb 器件型号: TPS5450 大家好、 我们的客户希望确认是否可以将电感器放置在…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS5450:请查看原理图 VIN:12V、VOUT:-5V

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS5450 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879667/tps5450-please-review-schematic-vin-12v-vout--5v 器件型号…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS5450:输出电感器

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS5450 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827557/tps5450-output-inductor 器件型号: TPS5450 您好! 我计划使用具有24V…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS5450:关于软启动与放大器;电流限制

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880782/tps5450-about-soft-start-current-limit 器件型号: TPS5450 尊敬的 TI 成员: 由于负载类型、我有时需要较大的浪涌电流。 目前,我的设计…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS5450:TPS5450的Vout最大值

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS5450 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583144/tps5450-the-vout_max-of-tps5450 部件号: TPS5450 你(们)好 …
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS5450:EMI 性能

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809968/tps5450-emi-performance 器件型号: TPS5450 请找到随附的 CE 传导发射图、 添加滤波器后、我们能够在开关频率下获得非常低的传导发射、但谐波的发射水平…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: TPS5450散热问题

    Vental Mao
    Vental Mao
    正转负压时压差大了,且占空比不一样了,当然会比较热,建议你在Thermal pad以及SW节点上上大面积覆铜
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 用TPS5450做负电压输出烧芯片问题

    user4036996
    user4036996
    补充下,今天又试了下,空载10V正常,然后加载从0到0.5A,正常工作,空载到0.2A切换,芯片就烧坏了。
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>