找到 344 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • TPS54560: DCDC正压转负压输出EN使能脚电压参考点确认

    Rain Lan
    Rain Lan
    已解决
    Part Number: TPS54560 Hi,对于TPS54560输出负压时,EN使能脚接法如图,假设VIN=24V,上侧电阻90K,下侧电阻10k,EN对GND电压2.4V,但对 芯片GND 电压2.4+12=14.4V,请问EN脚电压是以哪个为准?
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • TPS54560: 负电压的原理设计及layout审查

    PeterC
    PeterC
    TI 认为已经解决
    Part Number: TPS54560 输入24V,输出-16V@2A,开关频率800k 能否帮忙审查一下layout和原理设计是否正确,如图:
    • 1 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] TPS54560:分离轨电源

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54560 , TPS54360 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290002/tps54560-split-rail-power-supply 器件型号: TP…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] TPS54560:电源管理论坛

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272499/tps54560-power-management-forum 器件型号: TPS54560 您好! 我使用 TPS54560DDAR 设计了一个电源电路。 当我执行高温高湿测试(65…
    • 2 年多前
  • TPS54560: TPS54560 電路問題

    William Chen
    William Chen
    已解决
    Part Number: TPS54560 我這邊有一份TPS54560 電路 我看不懂的是 為何JP3接上去以後 會給12V用 JP3不接的畫就不能給12V嗎? 我看電路如果不考慮RT值上多少 VO=(1+(140/10)) x 0.8 =12V 那為何JP3要接上這電路才能給12V用?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • TPS54560: 出现低频大纹波

    ?? ?
    ?? ?
    已解决
    Part Number: TPS54560 使用TPS53560搭建24V转5V转换电路,输出电压出现了非常大的纹波,但是频率只有60Hz,输入为直流稳压源已经确认纹波很小。 这是我的输出波形图 这是COMP脚的波形,感觉环路不稳。 这是原理图 请问我应当如何改善?
    • 已回答
    • 2 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。