按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TPS546B24A:设计审查
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 JH SHIN 1) 1)由于布局是通过单个接地完成的、因此 AGND/PGND 连接未正确完成的风险会增加。 这可能会影响器件在终端应用中的性能。 2) 2) VSEL 将输出电压正确设置为0.85V、但如果需要、仅使用1即可实现相同的设置 R178 = DNI、R182 = 17.8kΩ (与当前选择在功能上相同、并将所需的电阻器数量减少1个) 否则、设计看起来不错…
4 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS546B24A:电子表格计算器错误问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Abigain、您好! [报价 userid="523628" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420196/
tps546b24a
-spreadsheet-calculator-error-question ]1) 将"跟随者"器件上的 MSEL2设置为20…
4 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS546B24A:在使用12V 电压上电时出现问题。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我要关闭这个主题、因为我们现在正在通过电子邮件进行通信。
5 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS546B24A:电感器饱和电流
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嗨、Hailiang、 最佳实践是选择高于 OCP 阈值的电感器饱和电流。 尤其是、如果它们使用具有急剧饱和点的电感器(例如、铁氧体磁芯等)、则电感会急剧下降。 饱和还会导致磁芯损耗和发热增加、从而可能导致热失控或电感器损坏。 谢谢! Tomoya
6 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] TPS546B24A:TPS546B24A:AVIN 旁路电容器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426016/
tps546b24a
-
tps546b24a
-avin-bypass-capacitor 器件型号:
TPS546B24A
工具与软件: 数据表中的"引脚功能"表表明、AVIN 应旁路至…
已回答
3 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS546B24A:57h 寄存器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Hailiang Zhang 是的、这是正常情况。 PMBus 命令代码57h 为 VIN_OV_WARN_LIMIT。 在开发过程中、我们曾打算添加 VIN_OV_WARN 函数、因此 IC 的 PMBus 接口支持该函数、但不支持该命令的内部支持。
7 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS546B24A:开关频率 IMPLEMNETATION
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 R·辛格 TPS546x24y 系列器件使用内部电流源进入电容器发生器、以通过引脚编程或 PMBus 设置选择的标称频率构建 PWM 时钟。 在您的情况下、此振荡器已编程为650kHz 的标称频率、但具有+/- 10%的容差、如电气规格表中所述、在550kHz 标称设置上的500kHz 至600kHz 容差扩展。 640kHz 完全符合此预期器件到器件容差、并不表示您的设计或器件存在任何…
8 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS546B24A:通信错误
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 如需其他帮助、请发布。 解决问题后关闭
8 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS546B24A:了解 SW 节点导通时间抖动和频率抖动
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Rajat: 我不会担心 波形中的抖动量。 如果您看到抖动超过 ±10%、我建议通过测量波特图来检查不稳定性。 不稳定的系统将影响您的瞬态性能。 要关联到数据表中的应用曲线、您需要 按照数据表第8节所述匹配应用和实现: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/
tps546b24a
.pdf#page=157 谢谢! Tomoya
8 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS546B24A:TI FUSION 中的 VOUT 缩放环路
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Rajat: 您能否验证 以下输出电压的 VOUT 缩放环路值? 1.2V -输出电压缩放环路将为0.5 1.5V - 输出电压范围环路将为0.25 1.8V - 输出电压比例环路将为 0.25 [/报价] 正确。 对于1.2V、您可以将 VOSL 设置为0.25或0.5、但如果 Vout 调整需要高于1.5V、则 VOSL 应为0.25。 Q2-当 Vout 比例环路为0…
8 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>