找到 23 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • UC3879使用问题,请教各位。

    Huward Dwyane
    Huward Dwyane
    Other Parts Discussed in Thread: UC3879 本人使用UC3879作为全桥逆变PWM脉冲发生器,电路设计如下图1 PWMA/B/C/D通过光耦隔离和相应驱动芯片驱动MOS管。 出现了如下问题:1)全桥逆变前端整流滤波来的直流电压低于90V时,PWMA/B/C/D正常输出; 2)全桥逆变前端整流滤波来的直流电压高于90V时,PWMA正常,B/C/D均拉低为0V电平。 一直没有头绪,请教各位帮帮忙,谢谢了!
    • 11 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • UC3879 引用外部时钟问题

    tang li
    tang li
    Other Parts Discussed in Thread: UC3879 各位专家: 下午好!我现在用UC3879做动态频率跟踪电源,该芯片CLKSYNC端需要接受外来的时钟,我将RT拆除(解除芯片自身震荡时钟),发现19脚RAMP无斜坡信号,导致无法移相操作,请给位给点建议!如何在外接时钟下能移相控制?谢谢!
    • 12 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 电源控制芯片UC3879遇到问题

    junlong liang
    junlong liang
    Other Parts Discussed in Thread: UC3879 24-28V、300W全桥移相电源,控制大概到了120度以后就发生振荡,变压器啸叫,怎么回事啊,为什么不像资料说的那样0到180度可控啊! 另外,该电源用于负载阶跃场合,在10A的电流阶跃时,输出电源会瞬时跌落到20V左右约5ms,我用的是双零点双极点的环路补偿方案,怎么调零极点的动态响应特性,电压还是会跌落。最后去掉零极点补偿(干脆不加补偿),电压仅跌落至25.8v,这是为什么? 谢谢指教!
    • 14 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • TI有可调占空比的相移芯片吗?

    zhixing yan
    zhixing yan
    Other Parts Discussed in Thread: UCC28950 , UC3879 TI有可调占空比的相移芯片吗?想UC3879、UCC28950这些都是固定占空比为50%的,有没有可以占空比进行调节,或者外部输入一个PWM波,然后通过芯片相移的呢
    • 7 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] UC3875:CMC 中的斜率补偿

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 周 福乐、您好! 非常感谢您的快速响应、但恐怕我仍然没有得到。 与 UCC2843相比、UC3875发生器的配置稍有不同(BTW 在 DS 中找不到第8.3.9章)。 Rt 和 CT 均根据 DS 接地。 在 UCC2843中、Rt 变为 Vref、CT 变为 GND。 接下来、3875有一个高速振荡器和斜坡发生器、其中一个通过将斜率引脚接地来禁用、对吧? 高速振荡器仍在运行、在…
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • 请教一下关于芯片的问题

    jiyu Liu
    jiyu Liu
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UC3879 , UC3825 各位专家,小弟半路出家, 现在要设计一个电源。 请问:在DC-DC部分,如果采用全桥,那么控制芯片可不可以用UC3879 或UC3895呢? 哪个更加好些呀? 我的DC--DC电路最终输出是150---300V左右,工作电流不到1A,峰值电流低于2A。
    • 已回答
    • 11 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 全桥驱动

    remember
    remember
    Other Parts Discussed in Thread: UCC28950 , UCC3895 , UC3875 , UC3879 在此只是学习TI FAE推荐的两款芯片的全桥驱动的芯片,此帖子链接 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/18217.aspx 作者疑问: TI有全桥驱动的芯片么?,解答问题的TI FAE有: Johnsin Tao 、 Kevin Chen1 ,先来介绍一下这款芯片UCC28950…
    • 10 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 全桥i移相

    user1787815
    user1787815
    Other Parts Discussed in Thread: UCC3895 , UC3879 , UCC28950 全桥移相电路,控制芯片ucc3895 相对ucc3879的改进主要是什么?
    • 13 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 回复: 轻松秀一下,MSP430 LaunchPad 等你拿!

    chunbo Ouyang
    chunbo Ouyang
    TI的在线服务真的不错,不定期收到的资料最快更新了我们的技术知识
    • TI 电源管理指南.pdf
    • 13 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • 回复: TL1968的启动时间的问题

    wei wang1
    wei wang1
    不知道你的输入电压范围是多少的?你可以选型指南里查找一下看看。
    • 2011中文电源管理选型指南[1].pdf
    • 13 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题