Other Parts Discussed in Thread: UCC3895 请问各位高手和专家,我正在用UCC3895做逆变项目,原理图参考设计参考TI的资料。UCC3895外接12.5V供电,用电流模式,EAP外接电阻分压电位为2.5V, 主电源接50V直流电,这时板子能正常工作,波形正常。但是主电源接交流220V整流得300V直流电,再UCC3895接12.5V时,UCC3895的VCC马上击穿.
本人是新手,请高人帮分析一下原因,谢谢!
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895 各位TI的技术专家,你好!本人刚接触 UCC3895,有一个比较急的问题等待处理,原理图是按TI的参考设计,应用于AC-DC-AC (高频低压AC,感应加热),但是板子在开环调试时空载,4个MOS(IR460)管发热很快,然后短时间接感性负载有输出。是不是4个MOS管没有工作在ZVS,ZCS的状态?去掉谐振电感(回路中有加隔直电容475),开环空载还是发热很快,4个MOS的GS驱动波形比较好,怎么排除这些问题?谐振电感值怎么计算…
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895 各位,移相全桥主电路拓扑,控制IC采用ucc3895,使用中有以下疑问。
1、根据ucc3895 datasheet 芯片的原理框图,cs引脚是和2.5V和2V两个引脚比较,当cs电压>2.5V,应该是关断OUTA-OUTD的驱动;当cs电压>2V,应该是逐周期限制反馈控制的占空比。如果这样理解没错的话,CS采样主电路变压器原边电流,正常情况下应该限制
原边电流的峰值,原边电流的峰值的最大值应该对应CS电压…