Answered
RE: [参考译文] UCC5310:使用UCC5310作为隔离负载开关
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 卡洛斯,您好! 输出选件UCC5320S和
UCC5390
S具有用于上拉和下拉电路的单独引脚。 它们用于通过单独的电阻器调整栅极驱动器的上升和下降时间,而不是将电阻器与另一个电阻器和肖特基二极管并联。 Miller钳夹选件UCC5310M和UCC5350M具有一个钳夹销,可防止因大dV/dt而意外打开。 UVLO引脚选件UCC5320E和
UCC5390
E具有一个GND2引脚…
8 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC5390ECDWVEVM:UVLO 引脚(GND2)的电流消耗
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Soren、 欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品! 对于
UCC5390
E GND2引脚、如您所述、它用作 UVLO 电路的基准、以适应双电源供电。 由于它用作感应基准、因此流入/流出它的电流非常小。 我们没有指定此值、但您可以假设使用该值大约为几十微安、如用户指南的图4所示。 请注意:R2为零欧姆、R3为开路、因此将 GND2引脚接地、如表1所示。 如果您有其他问题…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] UCC5390ECDWVEVM:UCC5390ECDWVEVM:
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861900/
ucc5390
ecdwvevm-
ucc5390
ecdwvevm 器件型号:
UCC5390
ECDWVEVM 您好!
Ucc5390
E EVM 由 Vcc1处的14.5V 输入供电、我使…
已回答
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
【TI 网络直播 FAQ】隔离驱动 83 问 新鲜出炉!
TI 管理员
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01159 , UCC21520 ,
UCC5390
, TIDA-01160 问题 TI回复 今天的内容讲哪些东西? 大功率隔离驱动的相关技术知识和2个非常实用的隔离驱动方案设计 MOSFET能否驱动直流电源来控制应用? 可以的,比如逆变器, DC-DC直流变换器 一般都是隔离驱动,有什么区别吗? 绝缘等级、输出驱动能力、CMTI能力、开关频率 平面变压器隔离方案吗 …
8 年多前
放大器
放大器论坛
Answered
[参考译文] UCC5390SCDEVM-010:Altium 设计文件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987634/
ucc5390
scdevm-010-altium-design-files 器件型号:
UCC5390
SCDEVM-010 你(们)好 您能否共享此评估板的 Altium 设计文件? …
已回答
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]隔离式栅极驱动器:为什么 OUTH 比 OUTL 具有更高的有效电阻?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124306/faq-isolated-gate-drivers-why-does-outh-have-a-higher-effective-resistance-compared-to-ou…
已回答
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<