    Answered
  • [参考译文] UCD3138:是否可以在不进行编译和不使用调试器的情况下查看所有寄存器值的编程设置?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCD3138 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296937/ucd3138-is-it-possible-to-see-what-all-the-register…
    • 已回答
    • 2 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCD3138:压降电流控制固件

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130016/ucd3138-droop-current-control-firmware 器件型号: UCD3138 你(们)好 我们是否有包含压降电流控制的相对固件? 谢谢!
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCD3138:UCD3138锁定问题

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCD3138 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938671/ucd3138-ucd3138-locked-problem 器件型号: UCD3138 你(们)好 现在我们面临一个问题…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] UCD3138:UCD3138传递函数

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: UCD3138 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926310/ucd3138-ucd3138-transfer-function 器件型号: UCD3138 您好, 我使用…
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCD3138:UCD3138

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCD3138 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904977/ucd3138-ucd3138 器件型号: UCD3138 尊敬的专家: 我的客户选择的是 UCD3138…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCD3138:盈利能力:ARM7是否是最快的?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170988/ucd3138-profitability-is-arm7-your-fastest 器件型号: UCD3138 盈利能力。 这就是我要做的事情。 Bower 先生,对 ARM7的很好的解释…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • UCD3138: PMBus地址设置问题

    Fan Gao
    Fan Gao
    TI 认为已经解决
    Part Number: UCD3138 根据UCD3138手册,PMBus需要外接电阻设置地址,如下图。但是手册中没有给出这个电阻的值和编写软件时地址的对应关系,请问这两者怎么对应? 如开发板UCD3138HSFBEVM,此处电阻值为51.1k 程序中配置pmbus的代码如下 为什么51.1k电阻设置的地址是0X58?
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] UCD3138:UCD3138

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCD3138 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902715/ucd3138-ucd3138 器件型号: UCD3138 您好! 我们希望使用 UCD3138构建一个额定功率为1500W…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] UCD3138:有关 UCD3138 PMBus 超时差异的问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ian 感谢您的回复,这对我们的设计非常有帮助。 如果我们要检测累积低超时、您能帮助分享一些参考或示例吗? 我们需要实现这一要求、但不理解 UCD3138的原则和操作方法。
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • UCD3138_FW_SDK: ucd3138

    small city liao
    small city liao
    已解决
    Part Number: UCD3138 Other Parts Discussed in Thread: UCD3138 报错信息: Description Resource Path Location Type #1559 Interrupt handlers must be compiled in ARM mode standard_interrupt.c /UCD3138_LLC_HB line 703 C/C++ Problem 当我把interrupts.c中断函数改成32位编译的时候…