找到 412 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [FAQ] MON 引脚上是否需要去耦电容器?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    已解决
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 建议在 MON 引脚上使用去耦电容器。MON 引脚是 ADC 通道。内部没有滤波功能可以对 ADC 样本求平均值。因此,需要使用去耦电容器来消除电源轨纹波电压。此外,如果使用电阻分压器来降低电压,则添加去耦电容器可以降低输入阻抗并提高 ADC 采样精度。去耦电容值的合理数字为 100nF 至…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] UCD90240:边界扫描问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Frank 是的、它确实支持。 这是 BSDL 文件。 http://www.ti.com/lit/zip/slvmcf2 BTW、UCD90240将继续。 请考虑具有更多功能和特性的 UCD90320 此致 Yihe
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] UCD90120A:UCD90120A

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好 Paul 为什么您不转到 UCD90320、它提供与 UCD90240相同的模拟 MON 引脚? UCD90120A 的初始化时间大约为~20ms、但在某些情况下、所需的时间可能比 fwww.ti.com/.../ucd90120a.pdf 第8.2.1节项目符号4中描述的正常情况长160ms 此致 Yihe
    • 6 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCD90160A:UCD90160A

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A , UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 , UCD90160 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755443/ucd90160a…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] UCD90160A:电流监控在 Fusion Digital Power Designer 中不可配置

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好 UCD90160A 不支持电流和温度监控。 您可以使用 UCD90320或 UCD90120A 进行电流/温度监控。 此致 Yihe
    • 7 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [FAQ] 是否可以对“引脚选择电源轨状态”(PSRS) 使用三个以下的 GPI?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    已解决
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的,PSRS 最多支持三个 GPI。当用于 PSRS 的 GPI 数量少于配置的 GPI 数时,应根据配置的 GPI 数量启用所有支持的状态,并根据用于 PSRS 的 GPI 数量来配置状态。例如,配置三个 GPI,但只有第一个 GPI 用于 PIN PSRS。必须启用所有八个状态,将所有偶数状态配置为与状态…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是重新启动(重试)和重新定序?

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A , UCD9090 , UCD90160A , UCD90160 , UCD90320U , UCD90120 , UCD9090A , UCD90124 , UCD90124A , UCD90320 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management…
    • over 4 years ago
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] UCD9090-Q1:UCD9090能否使用 PMBus 命令实现高裕度/低裕度?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好 请参阅此帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126616/ucd90320-how-to-excute-margin-function-test-through-command-line-on-pmbus/…
    • 4 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCD90160A:UCD90160A -电流监控

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A , UCD90160A , UCD90240 , UCD90320 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676271/ucd90160a-ucd90160a…
    • 已回答
    • 8 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答]当电源轨 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时、用户应如何实现断电序列?

    admin
    admin
