找到 363 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • UCD9090A: 关于UCD9090A的使用

    Zhou daqiang
    Zhou daqiang
    已解决
    Part Number: UCD9090A 你好, 我的设计里,UCD9090A由板上常备值班电源供电(始终存在,不下电),板的处理器需要由UCD9090A的某一轨供电,所以板上电只有两种方式: 1、所有轨设置为Always 2、所有轨设置为PMBus Control Pin,并且芯片外部将该管脚上拉到UCD9090A的VCC管脚 3、所有轨设置为OPERATION,然后配置某个GPI为低则所有轨开启EN 这个我可以接受,下电就靠板上处理器用IO拉低PMBus Control Pin或者拉高GPI…
    • 已回答
    • 1 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • UCD9090A: 关于UCD9090A的使用

    Zhou daqiang
    Zhou daqiang
    已解决
    Part Number: UCD9090A 您好! 有八路电源需要按序使能、逆序关闭。具体实现设想如下: 1、使用PMBus_CNTRL 作为总使能开始 2、当PMBus_CNTRL拉高后,第一轨EN对应的GPIO拉高,该轨电源器件开始上电,完成后电源输出PG有效(拉高)数字信号。 3、该PG数字信号接到UCD9090A的一路GPIO,UCD9090A由此确认该路电压上电完毕,开始第二轨使能 4、第二轨EN对应GPIO拉高,该轨电源器件开始上电,上电完成输出PG有效数字信号(拉高),并接到UCD9090A的GPIO…
    • 已回答
    • 1 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • UCD9090A: 关于UCD9090A的配置和使用

    Zhou daqiang
    Zhou daqiang
    Part Number: UCD9090A 你好, 1、我在使用Fusion Digital Power Designer v7.10.1配置UCD9090A,在配置轨Enable管脚时,没有找到该输出管脚的有效极性配置(高有效还是低有效)、OD输出还是推挽输出配置,请帮忙指出。 2、UCD9090A的GPI、GPO管脚的逻辑,不和轨设置相关的部分(比如2个GPI或起来延时驱动一个GPO),是复位后独立存在的逻辑、不受轨状态机影响,在轨故障下电的情况下GPI\GPO的逻辑仍然有效,直到重新复位,是这样么…
    • 28 天前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] UCD9090A:对 UCD9090A 编程和配置的说明

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606467/ucd9090a-clarification-on-ucd9090a-programming-and…
    • 已回答
    • 4 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] UCD9090A:有关 UCD9090A 的问题

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A , UCD90160A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530246/ucd9090a-questions-about-ucd9090a 器件型号:…
    • 11 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • UCD9090A: 故障响应设置后不能正常工作

    xiao weihua
    xiao weihua
    Part Number: UCD9090A 我做了个测试板,总共6路LDO输出,用ucd9090a控制LDO的使能并监控LDO的输出电压,上电顺序按照1,2,3,4,5,6的顺序上电,下电顺序刚好相反。我想让任意一路电源故障时,把其它电源都关闭,但是好像配置失败了,如图所示,我现在只配了第一路,第一路我模拟了负载短路的情况,如果第一路在上电之前就短路了,其它5路是不上电的,但如果6路都正常上电后,第一路模拟一个负载短路,那么只有第一路的EN会无效,其它5路电压还是正常输出的,如图所示,其它5路也收到了SEQ_OFF信号…
    • 9 天前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [参考译文] UCD9090A:处于 ROM 模式的 UCD9090A 器件。 如何编程为正常模式?

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531409/ucd9090a-ucd9090a-device-in-rom-mode-how-do-program…
    • 10 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • UCD90120A: ucd9090a的关电延迟怎么设置?是不是软件有bug?

    xiao weihua
    xiao weihua
    TI 认为已经解决
    Part Number: UCD90120A Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A hello,大家好 我想使用UCD9090A来管理FPGA的上下电时序,因为FPGA对下电的时序有要求,需要按照上电的顺序反向关电,但是使用fusion软件时,发现下电的时序图和设置的参数不对应,本来关电是有延时的,但是示意图上看不出来,这个是软件的bug吗?还是说关电的时候只能同时下电,不能做延迟呢? FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital…
    • 1 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • [参考译文] UCD9090A:通过 VMON 引脚进行电压监测

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613744/ucd9090a-voltage-monitoring-via-vmon-pins 器件型号: UCD9090A 您好: 我的客户遇到了有关通过 VMON 引脚进行电压监测的问题。 …
    • 已回答
    • 3 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] UCD9090A:在读取器件信息期间 UCD9090A 确认失败

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464553/ucd9090a-ucd9090a-acknowledgment-failure-during-device…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题