Other Parts Discussed in Thread: PTD08D210W 设计思想来源于xilinx的VC709开发板,输出目标电压2.5V,额定电流10A,现在用FUSION tool设置,电压输出正确,但是检测到的空载电流达到了3.5A,其他路的电流都是小于0.1A,目前板卡只焊接了电源模块,负载都没焊。求解 释!并求高手解释反馈电流电压对结果的影响及正确的配置。附图:
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248 , PTD08A020W 我做xilinx FPGA电路板,采用xilinx KC325T芯片,电源模块完全按照kc705电源模块(TI的UCD9248模块)电路图进行的设计。
UCD9249通过PWM控制PTD08A020W输出电压。
该电源模块共有三个UCD9248,输出10多路电压,现在有两路电压输出不正常。有一路电压应该为1.5V,可是结果确为1V,看了一下,UCD9248上电之后,输出了很短时间的PWM到下一级…
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248 , UCD90160 UCD9248+PTD08A/D系列时,
1. 初次加电,在UCD9248配置为空的情况下,它所控制的PTD08A/D模块应该没有输出,对否?
2. 完成初次配置后,需要复位才能使能后续的PTD08A/D模块,对否?因为有多组9248+PTD08在板上,希望完成所有配置后按时序要求启动电源。