Part Number: XTR110
Other Parts Discussed in Thread: XTR111,

1、XTR110KU 进行4-20mA电流输出设计,支持HART信号吗?

XTR111输出4-20MA设计相对更简单,根据经验,它不支持HART信号,是吗?

2、 XTR110进行ZERO 与Span设计时,需要使用到可调变阻器,可否设计时使用固定阻值的电阻,后面调试根据目标输出值调整合适的阻值,找到符合输出的电阻阻值后批量生产时,这样对应位置的变阻器就使用固定阻值的电阻。不想使用变阻器的原因是:批量生产时,需要逐套设备调整对应变阻器的值,费时并且不稳定。

  • 、XTR110KU 进行4-20mA电流输出设计,支持HART信号吗?

    XTR111输出4-20MA设计相对更简单,根据经验,它不支持HART信号,是吗

    XTR110支持HART,XTR111 不支持。

    这类XTRxx电流监测运放是否支持HART,可以参考资深工程师的回复:

    另外,附件是一篇如何设计HART的transmitter应用手册,您也参考下。

    How to Design an Inexpensive HART Transmitter (Rev. A).pdf

    XTR110进行ZERO 与Span设计时,需要使用到可调变阻器,可否设计时使用固定阻值的电阻,后面调试根据目标输出值调整合适的阻值,找到符合输出的电阻阻值后批量生产时,这样对应位置的变阻器就使用固定阻值的电阻。不想使用变阻器的原因是:批量生产时,需要逐套设备调整对应变阻器的值,费时并且不稳定

    我认为这个是可行的哈。