关于DAC7564内部参考和外部参考使用配合问题

Other Parts Discussed in Thread: DAC7564

各位专家:

        DAC7564内部参考源为默认的,可以用程序去关闭,如果要需要采用外部参考,就需要将此内部参考源关闭。这样问题就来了,在上电以后,内部参考为默认,并为输出,同时配置命令还没有关闭内部参考,外部也接人,这样两个电源就并联了,如果外部高一点,就会有压差,会造成电流反灌,损坏DAC。不知道这种方式怎么处理?