新手想请教
我利用MSP430F5529控制ADS1292R,使它在连续转换数据的模式下运行,
但时序看起来似乎有问题,想请有经验的人指点我一下。
下面是示波器的截图,第一条(红线)是DRDY讯号,第三条(绿色)是SCLK讯号。
据我看数据的时序图,在连续转换的资料模式时时序都是很规则的,
但在我的截图中可以看到,DRDY的宽度是变化的,甚至在SCLK有讯号时,
DRDY还产生trigger,想请教是出了什麽问题,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
新手想请教
DRDY是数据转换完成与输出提示符,当它置低后会在DOUT第一位的SCLK的下降沿回复高状态。
也就是说并没有固定的DRDY低电平时间定义。
注意此时的必须有正常的SCLK(因为要下降沿DRDY才跳变), 而在这二个过程中DIN保持低。
Hi
是的,作为一个稳定的连续转换,DRDY是固定周期出现的,并且DRDY置低的时间是固定的。
这个就要检查从DRDY开始置低到第一个SCLK下降沿的时间中是否有不固定的因数存在,例如SPI口的配置,从CS置低开始有SCLK输出, 这其中的时间控制是否固定。
DRDY常会在SCLK中有很短暂的低电平表现, 需要检查一下转换设置,是否有其他的控制影响到DRDY, 例如在这个过程中DIN一直处在低,或者其他的接口信号出现变动影响到ADC的正常转换。
目前读回command的值是对的,表示命令有写进去。
但我的DRDY仍不是週期方波,且下降沿出现的位置也不正确(如首贴文的图所示)。
我的程式是照datasheet p.63的程序所写的,不晓得哪裡出错了 :
int main(void) {
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
unsigned char dat[3];
// CLK setting
UCSCTL3 |= SELREF_2; // Set DCO FLL Reference = REFO
UCSCTL4 |= SELA_2; // Set ACLK = REFO
__bis_SR_register(SCG0); // Disable the FLL Control Loop
UCSCTL0 = 0x0000; // Will be Set Automatically by FLL
UCSCTL1 = DCORSEL_2; // 1 MHz range
UCSCTL2 = FLLD_1 + 32; // Set FLL to approximately 1 MHz:
// FLL divider result = 32768
// 64 * 32768 = "2 MHz"
// set related pins with ADS1292R
P2DIR |= BIT3; // P2.3 -> CLK_SEL
P8DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2; // P8.0 -> RESET, P8.1 -> START, P8.2 -> CS'
// SPI initialization
P3SEL = BIT0|BIT1|BIT2; // Set Pin Function for SPI Mode
UCB0CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCB0CTL0 |= UCMST+UCSYNC+UCCKPL+UCCKPH+UCMSB; // 3-pin, 8-bit SPI master
// Clock polarity high, MSB
UCB0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
UCB0BR0 = 0x02; // /2
UCB0BR1 = 0; //
UCB0MCTL = 0; // No modulation
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
// indicate ADS1292R use internal clock
P2OUT = BIT3; // indicate ADS1292R use internal clock
__delay_cycles(100); // wait for oscillator to wake up
// wait for 1s for ADS1292R's power-on reset
P8OUT |= BIT0; // set RESET'=1
delay_ms(1000); // wait for 1s for power-on reset
// reset ADS1292R & CS' pin tied low
P8OUT &= ~BIT0; // issue reset pulse
delay_ms(100); // wait 0.1s
P8OUT |= BIT0; // clear reset
P8OUT &= ~BIT2; // CS' tied permanently low
// send command
Send_CMD(0x11); // sent SDATAC command
dat[0]=0xA0; // CONFIG2 = A0;
Send_CMD_Multi(0x40+0x02, 1, dat); // Config. CONFIG2 = 0xA0 to use internal reference
dat[0]=0x2C; // RLDSENS = 2C;
Send_CMD_Multi(0x40+0x06, 1, dat); // right leg drive
dat[0]=0xC2; // RESP1 = C2;
Send_CMD_Multi(0x40+0x09, 1, dat); // turn on RESP demodulation&modulation
// DRDY' interrupt
P1IE |= BIT0; // P1.0 interrupt enabled
P1IES |= BIT0; // P1.0 Hi/lo edge
P1IFG &= ~BIT0; // P1.0 IFG cleared
// START = 1
P8OUT |= BIT1; // START = 1
// send continue mode command
Send_CMD(0x10); // enter the continue mode
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // CPU off, enable interrupts
return 0;
}
调试很久还是没成功,希望有人可以指点一下,谢谢!
Hi
建议通过从时序上确认错误,在修正程序,在datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1298.pdf
在datasheet中有很多参考时序都是可以参考的。
Hi
芯片Power on 后reset一下,然后在写相关配置。(很多寄存器配置采用默认设置就可以了, 此时PGA=6, Vref=2.42.)
SPI的时序参考datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1292.pdf 第十页。
Hi
上述,如果你采用外部CLK, 也就是说你的MCU必须要有CLK输入到ADS1298.
另外确认一下powerpup的时序, 见datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1292.pdf 第六十二页 figure 62.
Hi
事实上,你可以按照datasheet 第63页的步骤来做一个测试,主要是参考他的步骤,也就是你确认你整体的时序。
Hi
在做测试时,不要无输入,可以接GND(外接,或者内部设置都可以), 此时ADC如果有非常非常小的数字输出是正常的。
EVM当数字输出为0时,最好还要还要加一个小电压测试一下,判定ADS1292是有在转换。
您好,看到你回复的帖子,相比您应该对ADS1292r特别了解,我现在的问题是内部晶振可以正常起振,寄存器可读可写,就是连续模式的时候,DRDY和SCLK的时序不对,DRDY也是在SCLK的第一个下降沿变化,但是每次只能发送状态位的前八位,然后DRDY就拉低,因此发回来的数据就是C0,C0,C0,全是C0。希望能够得到您的帮助。