如题,THVD1500 接 14个RS 485 节点时,距离最近的一个节点通信不正常,其余13个通信正常。
1.产品上总共总线上挂了14台 灯。24V 供电。波特率是250K。发现离控台最近的一台通信出现异常,其余13台通信正常。
2.测量波形发现异常那台AB线波形异常,AB线压差低于200mV以下,通信出现异常。其余13台波形正常。
3.把节点减少到7台,所有通信正常。
4.依旧是14台节点,把异常那台THVD1500换成SN75176,异常依旧。
5.把14台的THVD1500全部换成SN75176,通信正常。
6.检查原理图,发现客户没有加终端电阻,现场加上终端电阻后,14台通信都正常。
7.明白RS485网络一般需要加终端电阻,否则有信号反射容易产生干扰。但此次14台节点距离总共不超过15M。应该说通信距离是很短的,波特率也不高
8.而且不理解为什么SN75176不加终端电阻通信正常,而THVD1500需要加终端电阻才可以通信正常。看看TI有没有一些专业的解析。
9.有没有什么方法可以不加终端电阻情况下,THVD1500 在多节点下通信正常。谢谢