Part Number: DP83826I
Hi team,
DP83826在BASIC mode 模式下可以用作中继吗?BASIC 和ENHANCED 模式是否可以混用?
有没有推荐的100M网络的中继方案,节点之间是180m。

另外,DP83826最远的通信距离是?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DP83826I
Hi team,
DP83826在BASIC mode 模式下可以用作中继吗?BASIC 和ENHANCED 模式是否可以混用?
有没有推荐的100M网络的中继方案,节点之间是180m。

另外,DP83826最远的通信距离是?
谢谢。
您好,抱歉回复晚了,我这边确认了下,我们目前还没有官网测试它的距离能超过100m的长度。
给您带来不便非常抱歉。