我使用的是 INA260功率监控器。 对器件的读取和写入操作似乎正常。 我遇到的问题是 ALERT 引脚。
配置寄存器设置为0x6F27。 因此、在1.1ms 的转换时间和模式下、1024个采样平均值是连续的。
屏蔽寄存器设置为0x0400。 启用转换准备就绪、警报极性低电平有效、警报锁存使能设置为透明模式。
ALERT 引脚连接到微控制器上的中断、以便在转换完成时触发采样读数。 未监控任何故障(仅转换准备就绪)。
这一切似乎正常。 我每隔2.25秒就会收到一个中断、就像它的配置一样。 但是、我必须读取掩码寄存器才能使其正常工作。 否则、我会从 ALERT 引脚获取第一个中断、它似乎被锁存。
根据数据表、我了解当配置寄存器中的 LEN 位为0时、ALERT 引脚应自行返回空闲状态。
我是否缺少有关配置的内容、或者我是否不能正确理解操作?